【判断题】
不允许用电缆中的备用芯两端接地的方法作为微机型和集成电路型保护抗干扰措施
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型的比接成三角型所允许的二次负荷要大
【判断题】
若液压机构的开关泄压,其压力闭锁接点接通的顺序为闭锁重合、闭锁合、闭锁分及总闭锁
【判断题】
高频保护的通道设备本身每3-5年应进行一次全部检验
【判断题】
为保证安全,微机型母线差动保护装置中各元件的电流互感器二次侧应分别接地
【判断题】
继电保护自动装置盘及其电气设备的背面接线侧应由继电人员清扫
【判断题】
对于配置了两套全线速动保护的220KV密集型电网的线路,带延时的线路后备保护第二段,如果需要,可与相邻线路全线速动保护相配合,按可靠躲过相邻线路出口短路故障整定
【判断题】
对220kV及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定
【判断题】
继电保护短路电流计算可以忽略发电机、变压器、架空线路、电缆等阻抗参数的电阻部分
【判断题】
在带电的电压互感器二次回路上工作应采取下列安全措施:1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地。工作时应使用绝缘工具,戴手套,必要时,应停用有关保护装置。2)二次侧接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器
【判断题】
静止元件(如线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等
【判断题】
变压器的差动保护和瓦斯保护都是变压器的主保护,它们的作用不能完全替代
【判断题】
主保护的双重化主要是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立;有独立的选相功能;有两套独立的保护专(复)用通道;断路器有两个跳闸线圈,每套主保护分别启动一组
【判断题】
保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降,因此,保护安装点距离故障点越近,零序电压越高
【判断题】
在大接地电流系统中,如果正序阻抗与负序阻抗相等,则单相接地故障电流大于三相短路电流的条件是:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗
【判断题】
继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行
【判断题】
在微机保护装置中,距离保护II段可以不经振荡闭锁控制
【判断题】
规程规定线路的电流III段保护在其线路末端保证2.0的灵敏度
【判断题】
如果差动保护作六角图测相量正确,则无需测量各中性线的不平衡电流
【判断题】
在变压器间隙接地的接地保护采用零序电流与零序电压并联方式
【判断题】
继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种
【判断题】
电力系统继电保护有四项基本性能要求,分别是可靠性、选择性、速动性、灵敏性
【判断题】
继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.5级
【判断题】
在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接片的跳合闸线及与运行设备安全有关的连线
【判断题】
RCS-931的重合闸在“停用”方式下,若被保护线路发生单相故障,则本保护动作于三相跳闸
【判断题】
装于Y/(接线变压器高压侧的过电流保护,在低电压侧两相短路,采用三相三继电器的接线方式比两相两继电器的接线方式灵敏度高
【判断题】
调相机在不同的运行方式下,既能发出无功功率,也能吸收无功功率
【判断题】
零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
【判断题】
电力系统振荡时,电流速断、零序电流速断保护有可能发生误动作
【判断题】
电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
【判断题】
变压器励磁涌流含有大量的高次谐波分量,并以5次谐波为主
【判断题】
查找直流接地时,所用仪表内阻不应低于1000Ω/V
【判断题】
母线故障,母差保护动作,由于断路器拒跳,最后由母差保护启动断路器失灵保护消除母线故障。此时,断路器失灵保护装置按正确动作1次统计,母差保护不予评价
【判断题】
在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm2
【判断题】
有零序互感的平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运行线路发生了接地故障,出现零序电流,会在停运检修的线路上产生感应电流,反过来又会在运行线路上产生感应电动势,使运行线路零序电流减小
【判断题】
利用系统侧的电压和发电机组侧的电压进行假同期试验,可检查同期回路交流电压接线的正确性
【判断题】
直流回路是绝缘系统而交流回路是接地系统,因此二者不能共用一条电缆
【判断题】
保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验
【判断题】
发电机正常运行中发生灭磁开关偷跳,如果不联跳副励磁机开关,则有可能造成主励磁机转子过负荷
【判断题】
利用纵向零电压构成的发电机匝间保护,要求在保护的交流输入回路上加装3次谐波滤过器
推荐试题
【填空题】
PROFIBUS根据其应用特点可分为___、___,PROFIBVS-PA等三种协议。 PROFIBUS-DP,PROFIBUS-FMS
【填空题】
Pt100热电阻在0℃时的电阻值为100欧,在160℃时对应的电阻值约为___欧。 160
【填空题】
PID调节中P指___,I指___,D指___。 比例带调节,积分调节,微分调节
【填空题】
RS和TON、TP等定时器均在控制器算法的___函数库中。 标准库___
【填空题】
SNET网实现工程师,___和系统服务器与___的互联。 操作员站,现场控制站
【填空题】
UPS的作用是___和___。 净化电源,中断续电
【填空题】
报表组态中的动态点分为___、___、___。 历史点,实时点和时间点
【填空题】
焙烧炉CO含量高于0.3%将联锁跳停___。 电除尘
【填空题】
变量命名是以___、___字母的组合。 数字,下划线
【填空题】
表压力:___。 以大气压力为基准的压力
【填空题】
铂铑10-铂热电偶的分度号为___,镍铬-镍硅热电偶分度号为___。 S,K
【填空题】
铂热电阻可分为___级和___级,Pt10和Pt100,其零度的标称电阻值分别为___欧、___欧。 A,B,10,100
【填空题】
测量范围-25~100℃的下限值___,上限值___,量程___。 -25,100,125
【填空题】
测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路___。 串联
【填空题】
差变原测量范围是0~10KpA,现调整使用负迁移量为10KpA,则测量范围变为___。 -10KpA~0KpA
【填空题】
差压流量计正压管线不畅,仪表指示偏___,负压管线不畅仪表指示偏___。 小,大
【填空题】
差压式流量计包括___、___、___三部分。 节流装置___,导压管,变送器___
【填空题】
差压式流量计在应用过程中,必须保证其测量在其设计量程的___以上。 三分之一
【填空题】
超声波不能在___中传播,所以超声波不能测量带有___或___的容器中的液位。 真空,真空,负压
【填空题】
程序控制系统由开关信号、___、___、___和执行机构组成。 输入回路,程序控制器,输出回路
【填空题】
存储器又可分为___和___两类。 ROM,RAM
【填空题】
大气压力:___。 常态下空气自重产生的压力
【填空题】
单位时间内流过的流体以体积表示的称为___,用___表示。 体积流量,Q,
【填空题】
当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用___。 阀门定位器
【填空题】
电磁流量计不能测量___、___、___、___和___。 气体,蒸汽,含有大量气泡的液体,石油及石油制品,不导电的有机溶液
【填空题】
电磁流量计的工作原理是以___为基础,产生___,转换器将电动势转换成标准的___模拟信号输出。 在线分析,电磁感应,感应电动势
【填空题】
电缆与测量管路成排作上下层敷设时,其间距不宜小于___mm。 200
【填空题】
调节阀的工作原理是:是根据物理学的___。 节流原理
【填空题】
调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用___阀。 单座
【填空题】
定量给料机有两种标定方法:___、___。 实物标定,链码标定
【填空题】
对拔码开关的操作应在相应主控单元___情况下进行。 断电
【填空题】
对放射源进行检修维护时,___必须穿戴齐全,正确佩戴___。 辐射防护用品,个人剂量仪
【填空题】
对于粉仓、固态物料的测量我们最好使用___雷达。 调频连续波
【填空题】
对于系统中那些需要掉电保护和数据备份的重要数据,我们都用定义为___型变量。 保留
【填空题】
阀节门按其流量特性分为:___、___、___,其中___用开小流量调节。 线性,百分比,快开,百分比
【填空题】
放射源防护三要素为___、___、___。 时间,距离,屏蔽
【填空题】
放射源在检修维护其他非正常使用期,必须确保处于___状态。 关闭
【填空题】
分度号S、K、E三种热偶中,100℃时的电势分别为___、___、___。 0.645mv,4.095mv,6.317mv