【判断题】
为防止电流互感器二次绕组开路,在带电的电流互感器二次回路上工作前,用导线将其二次缠绕短路方可工作
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
相关试题
【判断题】
在变压器高压侧引线单相接地故障时,单相短路电流导致变压器油热膨胀,从而使瓦斯保护动作跳闸
【判断题】
接到厂家通知及软件芯片后,各单位即可进行保护装置软件更
【判断题】
两组电压互感器的并联,必须先是一次侧先并联,然后才允许二次侧并联
【判断题】
在大接地电流系统中,在故障线路上的零序功率S是由母线流向线路
【判断题】
配有两套重合闸的220KV线路,正常时只投入一套重合闸,另一套重合闸切换把手可以放在任意位置
【判断题】
振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的
【判断题】
因为差动保护和瓦斯保护的动作原理不同,因而差动保护不能代替瓦斯保护.
【判断题】
我国电力系统中性点有三种接地方式,(1)中性点直接接地;(2)中性点经间隙接地;(3)中性点不接地
【判断题】
微机故障录波器启动后,为避免对运行人员造成干扰,不宜给出声光启动信号
【判断题】
微机继电保护装置在运行中要切换定值区时,应由继电保护人员按规定的方法改变定值,此时必须停用继电保护装置,但应立即打印(显示)出新定值,并与主管调度核对定值
【判断题】
任何电力设备和线路在运行中,必须在任何时候由两套完全独立的继电保护装置分别控制两台完全独立的断路器实现保护
【判断题】
一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式
【判断题】
为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角所得3U0均不大于100V,对于中性点接地系统(如110KV及以上),电压互感器变比选为UI(相)/UⅡ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5KV),电压互感器变比选为UI(相)/UⅡ(相)/100/3伏
【判断题】
常规的变电站,只要有RTU远动设备即可以实现无人值班;变电站综合自动化不仅可以实现无人值班,而且大大提高了变电站的自动化水平
【判断题】
由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定
【判断题】
330KV系统正常运行的最高电压不能大于363KV,因此要装设过电压远跳装置来防止系统出现过电压
【判断题】
345KV±1.5%Un/110KV的有载调压变压器的调压抽头运行在+1.5%挡处,当110KV侧系统电压过低时,应将变压器调压抽头调至-1.5%挡处
【判断题】
接地故障时,零序电流和零序电压的相位关系与变电所和有关支路的零序阻抗角、故障点有无过渡电阻有关
【判断题】
电力系统继电保护的基本任务是当被保护元件发生故障时,能迅速准确地给距离该元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开
【判断题】
二次回路标号一般采用数字或数字和文字的组合,表明了回路的性质和用途
【判断题】
电力系统中静止元件施以负序电压产生的负序电流与施以正序电压产生的正序电流是相同的,故静止元件的正、负序阻抗相同
【判断题】
电压互感器和电流互感器二次回路只能且必须是一点接地
【判断题】
熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置的动作时间
【判断题】
发电机负序反时限保护是发电机转子负序烧伤的唯一主保护,所以该保护的电流动作值和时限与系统后备保护无关
【判断题】
发变组纵差保护中的差动电流速断保护,动作电流一般可取6~8倍额定电流,目的是避越空载合闸时误动
【判断题】
继电保护要求电流互感器在最大短路电流(包括非周期分量)下,其变比误差不大于10%
【判断题】
继电保护动作速度愈快愈好,灵敏度愈高愈好
【判断题】
不履行现场继电保护工作安全措施票,是现场继电保护工作的习惯性违章的表现
【判断题】
为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时对继电保护及安全自动装置的干扰,所有电压互感器的中性线必须在开关场就地接地
【判断题】
RS232C串行接口标准的信号传输速率最高为20kbps,最大传输距离为30米
【判断题】
零序电流保护可以作为所有类型故障的后备保护
【判断题】
为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时对继电保护及安全自动装置的干扰,所有电压互感器的中性线必须在开关场就地接地
【判断题】
大电流接地系统单相接地故障时,故障点零序电流的大小只与系统中零序网络有关,与运行方式大小无关
【判断题】
过渡电阻对距离继电器工作的影响,视条件可能失去方向性,也可能使保护区缩短,还可能发生超越及拒动
【判断题】
母线差动保护采用电压闭锁元件,是为了防止误碰出口继电器而造成保护误动
【判断题】
当发电机变压器组保护起动断路器失灵保护时,为提高可靠性,断路器未断开的判别元件宜采用双重化构成“与”回路的方式
【判断题】
微机保护每周波采样12点,则采样率为600Hz.
【判断题】
变压器不正常工作状态主要包括:油箱里面发生的各种故障和油箱外部绝缘套管及其引出线上发生的各种故障
【判断题】
电流互感器的二次回路需进行切换时,可以不采取防止开路措施
【判断题】
自动重合闸时限的选择与电弧熄灭时间无关
推荐试题
【判断题】
提高水温,可提高除碳器的除碳效果。( )
【判断题】
测定小硅的标准溶液应存放在玻璃瓶中。( )
【判断题】
再生剂的纯度对交换剂的再生程度和出水水质影响不大。( )
【判断题】
阴阳床石英砂垫层,粒度从上到下依次增大。( )
【判断题】
硝酸银容量法测Cl-,滴定终点为橙红色。( )
【判断题】
化学用原水是经过原水泵加压、再经原水加热器加热至30℃±5℃后送到化学制水系统的。( )
【判断题】
金属在水溶液中,或在潮湿空气中发生的腐蚀,属于电化学腐蚀。( )
【判断题】
在工作场所可以存储汽油、酒精等易燃物品。( )
【判断题】
二氧化碳和一氧化碳都是无色有毒的气体。( )
【判断题】
电力生产的指导方针是"安全第一、预防为主"。( )
【判断题】
阴床正常运行时,出口电导率大于5μS/cm,说明阳床已经失效。( )
【判断题】
再生溶液浓度的高低对再生效果没有影响。( )
【判断题】
能有效去除水中强酸阴离子的是强碱阴离子交换树脂。( )
【判断题】
固定床逆流再生比顺流再生出水水质更好。( )
【判断题】
逆流再生式阳床每次再生前都需要进行大反洗。( )
【判断题】
水中Cl-的测定可以在酸性溶液中进行。( )
【判断题】
离子交换器内的交换剂层越厚,交换器运行过程中的水头损失越大,周期制水量越少。( )
【判断题】
在离子交换器运行过程中,进水流速越大,交换器的工作交换容量就越大,周期制水量也越大。( )
【判断题】
除硅必须用强碱性阴离子交换树脂。( )
【判断题】
当中和池水满时,应先进行循环中和,达到排放标准时,再排放。( )
【判断题】
一级除盐系统中,除碳器应设置在阴床之前。( )
【判断题】
在相同直径下,逆流再生床比顺流再生床消耗再生剂要多。( )
【判断题】
阴床出口电导率值应小于等于20μS/cm。( )
【判断题】
活性炭吸附处理可除去水中的过剩游离氯和有机物。( )
【判断题】
在离子交换器再生过程中,再生液的流速一般控制在4~8m/h。( )
【判断题】
在离子交换器再生过程中,加热再生液(40℃),可提高再生效果。( )
【判断题】
强酸性H型阳离子交换树脂失效后,体积增大。( )
【判断题】
离子交换树脂受铁、铝及其氧化物污染后,颜色变深。( )
【判断题】
用铝盐作混凝剂时,最优pH值在8以上。( )
【判断题】
逆流再生交换器运行的关键问题是使交换器内的交换剂不乱层。( )
【判断题】
量取10mL蒸馏水,当水的量接近10mL刻度时,应该采用胶头滴管,并深入到量筒中将水补至刻度线。( )
【判断题】
澄清池运行中要控制的主要环节是排泥量和泥渣循环量。( )
【判断题】
滤池的反洗强度越大,则过滤运行的周期越短,出水浑浊度越大。( )
【判断题】
在混凝沉淀处理中添加辅助剂可提高混凝效果。( )
【判断题】
用镁盐作混凝剂时,可以直接利用天然水中的Mg2+。( )