【判断题】
企业存在异常开户情形的,营业网点应当按照有关规定采取延长开户审核期限、强化开户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
A. 对
B. 错
【判断题】
县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时,有权纠正施工中违反安全生产要求的行为,责令立即排除检查中发现的安全事故隐患,对重大隐患可以责令暂时停止施工。
A. 对
B. 错
【判断题】
建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程的经济效益及技术先进性。
A. 对
B. 错
【判断题】
依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起30日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
BE11的动作定值堆芯上部压力大于18.6MPa 或堆芯上部压力大于3.7Mpa并且反应堆冷却剂系统温度低于100℃ ,开启安全阀 JEF10AA420,430
A. 对
B. 错
【判断题】
DB22动作,停运主控室正常通风系统SAC01并启动事故工况下人居保障通风系统SAC11(21,41)的预选工作系列,向主控室供应新风,保证主控室呈微负压压状态
A. 对
B. 错
【填空题】
3、 BA26:在BA12动作的前提下,泵的出口管线流量<___kg/s,40s脉冲开启JNG13-43AA101,102;泵的出口管线流量>___kg/s,40s脉冲关闭JNG13-43AA101,102。
【填空题】
5、 AA12中BBA-BBD四段母线中有三段电压低于___KV或频率低于___HZ,延时1.4s,保护停堆;BB12的触发信号为BEA-BED四段母线电压低于___KV或频率低于___HZ,延时___s;DA11/DA21的触发信号为相应母线电压低于___ KV或频率低于___ HZ,延时2s。
【填空题】
6、 BB21-沸腾裕量控制。 任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA102,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA201;任一环路热腿温度大于 260 度,一回路压力低于___Mpa时,关闭 JEF03,04AA101,如果是非Cooldown模式,则关闭 JEF05AA101;热腿过冷度小于___度时,关闭 JEF03,04A101,102冷腿的过冷度小于___度时,切除相应环路的主泵
【填空题】
7、 BC11――主蒸汽释放到大气:当主蒸汽母管压力大于___MPa,打开大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B,同时发出5秒脉冲打开大气释放阀LBU10-40AA201,维持主蒸汽母管压力为___MPa;当主蒸汽母管压力小于___MPa ,且没有 CD14 信号{即SGTR打开非事故蒸汽发生器大气释放阀和复位开启大气释放阀}和 Cooldown Mode信号 ,则关闭大气释放阀前置截止阀LBU10-40AA101A,B。
【填空题】
8、 BC21――大气释放阀控制工作量程核功率<___%{H=2%}&投入Cooldown Mode,根据操纵员的选择以60℃/h,30℃/h,15℃/h的速度冷却一回路;BC11动作时维持SG蒸汽集管压力为___±0.05 MPa;CD14信号{SGTR事故后通过非故障SG冷却一回路}维持SG蒸汽集管压力为___±0.1 MPa.
【填空题】
13、 AA13中各导致A3的定值为:反应堆压力< ___Mpa且反应堆功率>___%Nnom;非cooldown工况下,反应堆压力 < ___Mpa且任一环路热腿温度 >___℃;稳压器液位小于___m;任一环路热腿饱和温差△Ts< ___℃;安全壳内压力P>___Mpa
【填空题】
14、 AA14中各导致A3的定值为:反应堆压力P>___MPa;任一环路热腿温度>___℃;任一SG的液位比正常值低___m;两台或两台以上SG的液位比正常值低___m;任一SG压力P>___MPa;SG蒸汽管道中压力小于<___MPa且该SG蒸汽管道饱和温度和一回路饱和温度之差>___℃ 且一回路任一环路热腿温度>150℃ 。
【填空题】
15、 在一回路热段温度大于___℃且稳压器液位低于液位定值___m的情况下,在单台蒸汽发生器的给水流量大于___kg/s并且没有AA17相应环路主泵停运信号的前提下,出现蒸汽发生器之间的给水流量差大于 ___kg/s,触发反应堆停堆。
【填空题】
19、 SG液位高相关的保护:a) △LSG>___m & Thot>260℃: BC23跳机b) △LSG>___m & 非cooldown: BC22关LAB-AA111/113/801
【填空题】
22、 当一回路压力>___MPa时,BE11信号打开JEF10AA420、JEF10AA430安全阀。当一回路压力<___MPa时,安全阀回座。当一回路压力>___MPa时,BE11信号打开JEF10AA410安全阀。当一回路压力<___MPa时,安全阀回座。
【填空题】
23、 BE13――打开余热导出系统安全阀当P1k>___Mpa{H=0.05 Mpa}&热段温度{4v4}<146℃,打开脉冲阀JNA10-40AA411/421,主阀JNA10AA410/420打开;当P1k<___Mpa{H=0.05 Mpa}或任一热段温度>150℃{4v4<146℃取非,H=4℃},关闭脉冲阀JNA10-40AA411/421,主阀JNA10AA410/420关闭。
【填空题】
24、 BE21-降低一回路压力 当一回路压力大于___Mpa时,打开 JEF03,04,05AA101 当一回路压力大于___Mpa时,打开 JEF03,04AA102、JEF05AA201当所有主泵停运时,切换稳压器喷林管线至KBA,即关闭JEF03,04AA101,打开 JEF05AA101,KBA69AA101
【填空题】
25、 稳压器液位限制保护BE22中切除KBA大泵的信号有:稳压器液位大于___m保留一位小数;与:一回路热段温度大于___℃;与:没有ATWS信号:与:机组不是处在加热/冷却模式。
【填空题】
26、 BE23-稳压器高液位限制 2 当任一环路热腿温度大于___度,稳压器液位高于___米,非Cooldown模式,且没有来自AA21 的 ATWS信号时,停运 KBA小泵,JDH泵,关闭 KBA60AA110,KBA69AA101。
【填空题】
27、 BF11打开蒸汽发生器安全阀: ①SG压力> ___MPa ,打开工作安全阀LBA10-40AA401; SG压力<___MPa ,关闭工作安全阀LBA10-40AA401;②SG压力> ___MPa ,打开监测安全阀LBA10-40AA402; SG压力<___MPa ,关闭监测安全阀LBA10-40AA402。