【填空题】
29.无漏电报警器的电源柜电源选择开关置I路或Ⅱ路后,交流接触器KMl或KM2不吸合应如何处理?*论述题*___
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
原因分析: [1]控制回路保险FUl或FU2熔断。 [2]控制回路中接线有松动,接触不良或脱落。[3]主接触器KMl或KM2线圈断,触头不吸合。 [4]电源选择开关SAl损坏。 处理方法: 在确认电源有电并不缺相后,首先检查FU1或FU2是否熔断及电源转换箱内配线接触是否良好,如FUl、FU2良好,接线无脱落、松动现象,可用试电笔或万用表[以I路为例]从V1、V3、110、111、112等点进行逐点测量,在哪一点测量无电,即为此点与前点问线路或元件有故障,进一步确认检查即可。
解析
暂无解析
相关试题
推荐试题
【单选题】
在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。 ___
A. 大于0.5MΩ
B. 小于10MΩ
C. 小于0.5MΩ