【简答题】
P203、P204出故障如何处理
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
如P203、P204故障,可以把其旁路阀打开,手动控制其温度,P204停,断开TIC20201和TIC20202串级,手动控制R200温度,当TIC20201升高时手动开大TIC20202补充冷冻水,反之亦然,另外尽快修复P203、P204。
解析
暂无解析