【填空题】
1.化学水处理站设备规模为___,设备最大产水量是___。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
1250t/h|1000t/h
解析
暂无解析
相关试题
【填空题】
2.凝结水处理站规模:透平凝结水处理___,工艺凝结水处理___。
【填空题】
3.酸碱罐区设___台浓度为___的容积为___的盐酸储罐,___台浓度为___的容积为___的液碱储罐。
【填空题】
4.原水经___去除水中大部分___等杂质,保证出水满足阳床进水要求。
【填空题】
5.阳床出水进入___,除去水中溶解二氧化碳后,由___送至阴床。
【填空题】
6.凝结水处理站处理的凝结水主要来源于各装置___后和___所产生的凝结水。
【填空题】
7.古雷锅炉给水水质指标:pH___,二氧化硅≤___,电导率≤___。
【填空题】
8.古雷中和池废水pH排放标准为:___。
【填空题】
9.凝结水处理站中所用的___空气和___空气均由___统一提供。
【填空题】
10.化学水处理站按照流程顺序包括___、___和混合离子交换等主要处理单元。
【填空题】
11.凝结水处理站工艺凝结水按照流程顺序包括换热、___、___和___等主要处理单元。
【填空题】
12.化学水装置除盐水水质要求二氧化硅___,电导率___。
【填空题】
13.除盐水外供系统根据各用户对除盐水量、水压的要求,采用___供给。
【填空题】
14.化学水装置使用___作为阳离子再生药剂,使用___作为阴离子再生药剂。
【填空题】
15.凝结水处理站对回收蒸汽凝液采用___级换热降温,前后分别使用___和___作为换热介质。
【填空题】
16.化学水处理站设置___台高效过滤器,单台制水量___,___用___备。
【填空题】
17.高效过滤器出水水质要求为___。
【填空题】
18.在使用喷射器打酸、碱时,应先开___,再开___。
【填空题】
19.凝结水处理站工艺凝结水设置___台除铁过滤器,单台制水量为___,___用___备。
【填空题】
20.凝结水处理站工艺凝结水除铁过滤器出水指标为___。
【填空题】
21.凝结水处理站透平凝结水除铁过滤器出水指标为___。
【填空题】
22.凝结水处理站透平凝结水设置___台除铁过滤器,单台制水量为___,___用___备。
【填空题】
23.化学水处理站设有___台压缩空气储罐,一台为工厂空气储罐有效容积为___ ,一台为仪表风缓冲罐有效容积为___。
【填空题】
24.化学水装置的除盐水箱处设置的泵组包括___、___、___和___,其中承担除盐水外供任务的是___。
【填空题】
25.化学水处理站设___台鼓风式除碳器,出水残留CO2___。
【填空题】
26.鼓风式除碳器的用气由___供给。
【填空题】
27.混床再生时,盐酸从离子交换器的___部加注,碱液从离子交换器的___部加注。
【填空题】
28.单台混床设备在线监控的指标包括___、___和___。
【填空题】
29.混床再生时,反洗步序的主要作用是促进阴阳离子交换树脂的___,通入压缩空气的主要作用是促进阴阳离子交换树脂的___。
【填空题】
30.混床再生时,再生废液主要从___排放口排出。
【填空题】
31.混床盐酸和液碱再生设备均由___和___组成,稀盐酸和稀碱设计浓度均为___。
【填空题】
32.离子交换器正洗的目的是把充满在交换剂颗粒孔隙中的再生液及___冲洗干净。
【填空题】
33.原水预处理的方法主要有___、___、___、___、___、消毒等。
【填空题】
34.由于水中所含悬浮物及胶体的微粒,使得水产生浑浊的现象,浑浊的程度称为___,单位是___。
【填空题】
35.化学水处理站共设___台二级除盐水泵,___用___备,出力为___。
【填空题】
36.氯的消毒原理是因为氯气在水中与水反应生成___的缘故。
【填空题】
37.天然水中的杂质按其颗粒大小的不同通常可分为___、___、___三大类。
【填空题】
38.影响树脂工作交换容量的因素有:进水中的___、终点控制、树脂层的___、进水速度及树脂再生度。
【填空题】
39.混合离子交换器的再生步骤是___、___、___、___及正洗。
【填空题】
40.凝结水处理站设___台高压精制冷凝水泵,___用___备,出力为___。
【填空题】
41.离子交换树脂___、___后造成的树脂失效,离子交换能力___,出水水质不合格。
推荐试题
【单选题】
变电站技改工程竣工验收,项目管理单位接到项目竣工验收申请后,应向项目施工、监理、设计等相关单位发送验收通知,同时组织相关部门提前审查相关验收资料,做好()准备。___
A. 施工
B. 验收
C. 设计
D. 工作
【单选题】
变电站技改工程验收,竣工验收,验收缺陷整改, 所有的缺陷应()整改复验后,方可通过竣工验收,由项目管理单位出具项目竣工验收报告(重点)___
A. 闭环
B. 开环
C. 通过
D. 督促
【单选题】
变电站技改工程竣工验收,设备启动试运行期间,由运维单位和()单位对设备进行巡视、检查、监测和记录。___
A. 施工
B. 验收
C. 设计
D. 工作
【单选题】
主机防误闭锁软件中五防布置图的一次接线、名称、编号与站内现场情况一致,图中各元件名称正确,()、接地桩设置位置正确。(重点)___
A. 编码锁
B. 双重编号
C. 标识
D. 相序
【单选题】
防误闭锁装置电脑钥匙使用方便、外表无破损,屏幕文字、符号显示清晰、正确,()、清楚,有电池容量显示。(重点)___
A. 语音提示正确
B. 清晰度高
C. 信息采集
D. 明确步骤
【单选题】
微机五防技术档案应具备哪些?___
A. 竣工图纸 、设备使用说明书
B. 后期维护协议和招标合同
C. 安装说明书
D. 出厂报告
【单选题】
发现( )缺陷后应采取有效措施防止其发展成事故(重点)___
A. 紧急
B. 危急、严重
C. 严重
D. 紧急、严重
【单选题】
检测发现异常时,应在()工作日内将异常情况按照分级管控要求报送上级运检部和相应状态评价中心,并纳入缺陷管理流程(重点)___
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 5个
【单选题】
发现危急缺陷后,应立即通知( )采取应急处理措施。(重点)___
A. 调控人员
B. 检修人员
C. 上级领导
D. 调度部门
【单选题】
缺陷处理后,( )应进行现场验收,核对缺陷是否消除。(重点)___
A. 运维负责人
B. 运维工
C. 运维人员
D. 变电站班长
【单选题】
高压电气设备都应安装完善的防误闭锁装置,装置应保持良好状态;发现装置存在缺陷应()。(重点)___
A. 立即处理
B. 立即汇报
C. 立即停电
D. 立即消缺
【单选题】
正常天气情况下,避雷器的泄漏电流读数超过初始值()倍,为严重缺陷,应登记缺陷并按缺陷流程处理。(重点)___
A. 1
B. 1.1
C. 1.2
D. 1.5
【单选题】
正常天气情况下,避雷器的泄漏电流读数超过初始值()倍,为危急缺陷,应汇报值班调控人员申请停运处理。(重点)___
A. 1
B. 1.1
C. 1.4
D. 1.5
【单选题】
并联电容器组新装投运前,在额定电压下合闸冲击()次,每次合闸间隔时间5分钟,应将电容器残留电压放完时方可进行下次合闸。(重点)___
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
【单选题】
吸湿器(集合式电容器)的玻璃罩杯应完好无破损,能起到长期呼吸作用,使用变色硅胶,罐装至顶部1/6~1/5处,受潮硅胶不超过( )(重点)___
A. 0.33333333333
B. 0.5
C. 0.66666666667
D. 0.75
【单选题】
由于故障电容器可能发生引线接触不良,内部断线或熔丝熔断,存在剩余电荷,在接触故障电容器前,应(),用短路线将故障电容器的两极短接接地。(重点)___
A. 戴线手套
B. 戴绝缘手套
C. 穿屏蔽服
D. 戴护目眼镜
【单选题】
安全工器具( )检查1次___
A. 每月
B. 每周
C. 每10天
D. 每半月
【单选题】
仪器仪表等应按照有关规定,由具备资质的检测机构( )后方可使用(重点)___
A. 定期检测
B. 定期试验
C. 定期维护、定期试验
D. 定期检测、试验合格
【单选题】
更换吸湿器及吸湿剂期间,应将相应重瓦斯保护改投( ),对于有载分接开关还应联系调控人员将AVC调档功能退出。(重点)___
A. 跳闸
B. 信号
C. 退出
D. 不一定
【单选题】
瓷外套金属氧化物避雷器下方法兰应设置有效()。___
A. 透气孔
B. 排水孔
C. 伸缩缝
D. 防雨罩
【单选题】
组合电器室控制盘及低压配电盘内应用()严密封堵。(重点)___
A. 有机涂料
B. 防火泥
C. 防火材料
D. 水泥
【单选题】
定期检查隔离开关绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位( )的完好性,必要时联系检修人员处理。(重点)___
A. 密封圈
B. 防水密封胶
C. 垫圈
D. 胶垫
【单选题】
接地开关可动部件与其底座之间的铜质软连接的截面积应不小于 ( )mm2。(重点)___
A. 50
B. 55
C. 45
D. 53
【单选题】
接地开关的传动连杆及导电臂(管)上应按规定设置()标识。(重点)___
A. 分合
B. 接地
C. 相序
D. 相位
【单选题】
隔离开关机构箱应设置可()投切的驱潮加热装置,定期检查驱潮加热装置运行正常、投退正确。(重点)___
A. 自动
B. 手动
C. 定时
D. 定温
【单选题】
导电回路严重发热达到(),且无法倒换运行方式或转移负荷,应立即向值班调控人员申请停运处理。(重点)___
A. 一般缺陷
B. 危急缺陷
C. 严重缺陷
D. 发红
【单选题】
对于开关柜存在误入带电区域可能的部位应加锁并粘贴醒目警示标志;()打开的母线室外壳,应粘贴醒目警示标志。(重点)___
A. 后上柜门
B. 后下柜门
C. 前下柜门
D. 前上柜门
【单选题】
性。(重点)___
A. 合闸位置灯
B. 合闸机械位置
C. 带电显示装置
D. 储能灯
【单选题】
开关柜一、二次电缆进线处应采取有效的封堵措施,并做()处理。(重点)___
A. 防火
B. 防触电
C. 防小动物
D. 防水
【多选题】
运用中的电气设备,系指( )的电气设备。___
A. 全部带有电压
B. 一部分带有电压
C. 一经操作即带有电压 .D.检修中
【多选题】
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的( )。___
A. 危险因素
B. 反事故措施
C. 防范措施
D. 事故紧急处理措施
【多选题】
作业人员应具备必要的( ),且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。___
A. 电气知识
B. 理论知识
C. 业务技能
D. 实践经验
【多选题】
设备不停电时的安全距离,以下正确的是( ). ___
A. 330kV,4.00m
B. 110kV,1.50m
C. 35kV,0.90m
D. 10kV,0.70m
【多选题】
下列项目应填入操作票内的是( )。 ___
A. 应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等
B. 拉合设备【断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置
C. 进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置
D. 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除
【多选题】
室内( ),应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。 ___
A. 母线分段部分
B. 母线交叉部分
C. 部分停电检修易误碰有电设备的D.母线引下部位
【多选题】
在电气设备上工作,保证安全的组织措施有( )。___
A. 现场勘察制度
B. 工作票制度
C. 工作许可制度
D. 停电、验电、接地
【多选题】
以下属于工作负责人(监护人)的安全责任是( )。___
A. 正确组织工作
B. 检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充完善
C. 认工作的必要性
D. 工作前,对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知,并确认每个工作班成员都已签名
【多选题】
工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待( ),进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。___
A. 工作内容
B. 人员分工
C. 带电部位
D. 现场安全措施
【多选题】
若工作间断后所有( )保持不变,工作票可由工作负责人执存。___
A. 安全措施
B. 工作时间
C. 接线方式
D. 工作班成员
【多选题】
在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向作业人员交待( )。___
A. 带电范围
B. 安全措施
C. 检修方案
D. 注意事项