【判断题】
技改项目新增设备台账初稿完成后,维抢修中心需在收到初稿的1个月内完成现场校对。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
调度运行中心审核设备(除消防水系统和七氟丙烷系统外)停、复、退役的必要性和可行性。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及两个及其以上专业共管的设备或系统停、复、退役由主要专业负责办理。
A. 对
B. 错
【判断题】
设备停、复、退役时间严格按要求执行,不晚于对应计划时间。
A. 对
B. 错
【判断题】
当设备确定永久不投运后,应办理退役,应拆卸退场。
A. 对
B. 错
【判断题】
一台设备或一个系统在同一时间内可办理多次停役、多次复役或多次退役。
A. 对
B. 错
【判断题】
设备退役时,按设备异动管理办法要求办理异动程序并替代退役程序。
A. 对
B. 错
【判断题】
所有设备定值在数字化办公系统内建立定值台账。
A. 对
B. 错
【判断题】
技术质量部至少每年2 次对设备定值进行现场抽查并填写监督检查记录单。。
A. 对
B. 错
【判断题】
仪表警戒值是指公司各输气站压力表、差压计、双金属温度计示值警戒线及流量报警值。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于次年设备定值与上一年定值不同需重新设定的,不用在设备定值文件内标注。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于新修订的定值,维抢修中心应于10 个工作日内完成定值调整并填写反馈记录单
A. 对
B. 错
【判断题】
消缺责任部门收到二类缺陷报告后,应组织人员在5个日历日内完成消缺或降低缺陷等级;因客观原因,无法在规定时间内消缺的,应在到期前1天办理延期消缺申请。
A. 对
B. 错
【判断题】
消缺责任部门在接收三类缺陷后,应组织人员在15个日历日内完成消缺工作;因客观原因,无法在规定时间内消缺的,应在到期前1天办理延期消缺申请。。
A. 对
B. 错
【判断题】
消缺责任部门在接收一类缺陷后,应组织人员在24小时内完成消缺工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
消缺物资公司内部审批完成后,物资采购部需在3个月(国产物资)、6个月(进口物资)采购到位。
A. 对
B. 错
【判断题】
计划发展部负责定期将市场化设备缺陷闭环情况反馈委托单位
A. 对
B. 错
【判断题】
设备定期切换试验过程中发现的不能立即处理的设备故障上报缺陷。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于需检定检验类设备,检定检验完成后负责检定检验的部门应及时收集检验报告,报告应信息完整、正确,报告核对无误后按技术文件汇总并下发各站场。
A. 对
B. 错
【判断题】
涉及外包的设备检修内容,由各班组发起外包申请,并参照Q/TY 211011《项目管理办法》进行管理。
A. 对
B. 错
【判断题】
各专业每月度根据设备检修计划执行情况召开一次分析会,分析会可结合专业总结分析会一并进行。
A. 对
B. 错
【判断题】
针对重要设备检修,相关专业专工应每年至少进行3次设备检修质量检查,并对存在的问题的制定整改措施勒令整改。
A. 对
B. 错
【判断题】
设备使用部门应参照各设备技术规程对设备定期切换试验实施进度进行检查;检查结果未按期执行的,应立即整改落实。
A. 对
B. 错
【判断题】
计划性检修工作完成后,负责班组编写总结报告并报部门及技术质量部验收。
A. 对
B. 错
【填空题】
1. 三级安全教育指公司级___安全教育、部门级___安全教育、 班组级 ___安全教育。
【填空题】
1. 安措是指 ___ ,是企业为消除生产过程中的不安全因素,防止伤害和职业危害、改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。
【填空题】
2. 反措是指 ___ ,是企业为防止设备事故发生及由此诱发的人身事故,保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术性防范措施。
【填空题】
3. ___ 负责布置两措计划编制工作要求,审批两措计划和保证两措计划实施费用的落实。
【填空题】
4. 两措计划项目的编制应发挥各级作用,要 ___ 提出。
【填空题】
5. 安措计划应根据国家、行业标准和集团、板块公司有关规定,从 ___ 和劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病、加强安全监督管理等方面进行编制。
【填空题】
6. 反事故措施计划应根据上级颁发的 ___ 、需要消除的重大缺陷、提高设备可靠性的技术改进措施以及公司事故防范对策进行编制。
【填空题】
1. 三级安全教育指公司级一级安全教育、部门级二级安全教育、 ___ 三级安全教育。
【填空题】
2. 各部门应根据本部门安全生产的实际和安全培训需求分析,在每年 ___ 编制下年度的部门安全培训计划。
【填空题】
3. 各生产部门职工、其他部室的人员、工作票负责人、许可人由各部门负责组织考试,每年进行 ___ 次安全生产规章制度的考试,安全监察部负责审核、监督并组织抽考。
【填空题】
4. 新进人员的《天然气安全工作规程考试》考试由公司 ___组织进行。
【填空题】
5. 外来参观人员由接待陪同部门负责进行参观进输气站前的 ___ ,并签名;然后规范其着装,正确佩戴好安全帽及落实现场安全注意事项等措施。
【填空题】
1. ___ 是本公司的安全第一责任人,对所辖范围内的安全生产工作和安全生产目标负全面责任。
【填空题】
2. 安全监察部制定公司《年度安全工作计划》,确定 HSE ___ ,明确重要安全活动和 HSE工作要点。
【填空题】
3. 接班___前,班组长应结合当班运行方式和工作任务,做好 ___ ,布置安全措施,交代注意事项并做好记录。
【填空题】
4. 安全日活动各部门每月不少于 1 次,输气站场和维抢修班等班组每月不少于 ___ 次,非生产班组每月不少于 2 次。
【填空题】
5. 部门领导和安全员应经常参加班组安全日活动,每月不少于 ___ 次。检查活动记录并签署
推荐试题
【单选题】
计算机机房的安全分为___。
A. A 类、B 类
B. A 类、B 类、C 类
C. A 类、B 类、C 类、D 类
D. 以上都不是
【单选题】
442,对计算机机房安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施,属于机房安全等级___类。
A. A
B. B
C. C
D. D
【单选题】
对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施,属于机房安全___类。
A. A
B. B
C. C
D. D
【单选题】
下列属于 C 类计算机机房安全要求范围之内的是___。
A. 火灾报警及消防设施
B. 电磁波的防护
C. 防鼠害
D. 防雷击
【单选题】
C 类安全机房和一般的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级应符合 TJ16《建筑设计防火规范》中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
C 类安全机房和一般的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级应符合___中规定的二级耐火等级。
A. TJ16《建筑设计防火规范》
B. ,GBJ45《高层民用建筑设计防火规定》
C. 《计算机机房用活动地板技术条件》
D. 以上都不是
【单选题】
与 C 类安全机房相关的其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物的耐火等级不应低于 TJ16 中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
B 类安全机房和重要的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级必须符合 GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
A 类安全机房和非常重要的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级必须符合___中规定的一级耐火等级。
A. TJ 16
B. GBJ 45
C. GB 6650
D. 以上都不是
【单选题】
A 类安全机房和非常重要的已记录媒体存放间,其建筑物的耐火等级必须符合 GBJ45 中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
与 A、B 类安全机房相关的其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物的耐火等级不应低于 TJ16《建筑设计防火规范》中规定的___耐火等级。
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
计算机机房活动地板的具体要求应符合___。
A. TJ 16《建筑设计防火规范》
B. GBJ 45《高层民用建筑设计防火规范》
C. GB 6650《计算机机房用活动地板技术条件》
D. 以上都不是
【单选题】
计算站应设___的供电线路。
A. 不专用
B. 专用可靠
C. 专用
D. 可靠
【单选题】
计算机系统的供电电源技术指标应按___中的第九章的规定执行。
A. GB 2887《计算站场地技术要求》
B. GB 232《电器装置安装工程规范》
C. TJ 16《建筑设计防火规范》
D. 没有要求
【单选题】
计算机系统独立配电时,宜采用___变压器。
A. 干式
B. 油浸式
C. 没有要求
D. 以上都不是
【单选题】
从电源室到计算机电源系统的分电盘使用的电缆,除应符合 GBJ 232 中配线工程中的规定外,载流量应减少___。
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
【单选题】
计算机系统用的分电盘应设置在___,并应采取防触电措施。
A. 计算机机房内
B. 计算机机房外
C. 远离计算机机房
D. 任意位置
【单选题】
计算机系统的各种设备走线不得与空调设备、电源设备的无电磁屏蔽的走线___.
A. 平行
B. 交叉
C. 垂直
D. 任意
【单选题】
计算机系统的各设备的走线交叉时,应尽量以接近于___的角度交叉,并采取防延燃措施。
A. 平行
B. 交又
C. 垂直
D. 任意
【单选题】
计算机系统应选用___电缆。
A. 铜芯
B. 铝芯
C. 铁芯
D. 没有要求
【单选题】
计算机系统应选用铜芯电缆,严禁铜、铝混用,不可避免时,应采用___连接
A. 铜过渡头
B. 铝过渡头
C. 铜铝过渡头
D. 随便连接
【单选题】
计算机电源系统的所有接点均应镀___处理,冷压连接。
A. 铜
B. 铝
C. 铜或铝
D. 铅锡
【单选题】
计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理,___连接。
A. 热压
B. 冷压
C. 焊锡
D. 直接
【单选题】
在计算机机房出入口处或值班室,应设置应急电话和应急___装置。
A. 供电
B. 断电
C. 报警
D. 应急照明
【单选题】
在计算机机房出入口处或值班室,应设置___和应急断电装置。
A. 电视
B. 电扇
C. 报警器
D. 应急电话
【单选题】
计算站场地宜采用___蓄电池。
A. 封闭式
B. 半封闭式
C. 开启式
D. 普通任意的
【单选题】
计算机系统接地应采用___。
A. 专用地线
B. 和大楼的钢筋专用网相连
C. 大楼的各种金属管道相连
D. 没必要
【单选题】
A、B 类计算机机房的空调设备应尽量采用___。
A. 风冷式空调
B. 立式的
C. 分体的
D. 规定中没有要求
【单选题】
A、B 类计算机机房的空调设备中安装的电加热器和电加湿器应___。
A. 远离
B. 功率相等
C. 分开
D. 有防火护衬
【单选题】
A、B、C 类安全机房应使用___灭火器。
A. 干粉
B. 泡沫
C. 卤代烷
D. 水
【单选题】
计算机机房最小使用面积不得小于___。
A. 10 平方米
B. 20 平方米
C. 30 平方米
D. 40 平方米
【单选题】
基本工作房间和第一类辅助房间所占用的面积总和不宜小于计算机机房面积的___。
A. 1 倍
B. 1.5 倍
C. 2 倍
D. 2.5
【单选题】
根据计算机系统对温、湿度的要求,可将温、湿度分为___。
A. 甲、 乙二级
B. A、B、C 三级
C. A、B、C、D 四级
D. 一、二、三级
【单选题】
计算机机房内在离地面 0.8m 处,照度不应低于___。
A. 100LX
B. 150LX
C. 200LX
D. 250LX
【单选题】
开机时,计算机机房内的噪声,在中央控制台处测量应___。
A. 小于 70dB(A)
B. 高于 80dB(A)
C. 等于 200dB(A)
D. 没有要求
【单选题】
计算机机房内磁场干扰场强应___。
A. 大于 800A/m
B. 不大于 800A/m
C. 小于 800A/m
D. 不小于 800A/m
【单选题】
计算机系统交流工作地的接地电阻不宜___。
A. 小于 4Ω
B. 大于 4Ω
C. 等于 4Ω
D. 大于 5Ω
【单选题】
计算机系统安全保护地的接地电阻不应___。
A. 大于 4Ω
B. 等于 4Ω
C. 小于 4Ω
D. 等于 5Ω
【单选题】
计算机系统防雷保护地的接地电阻不应___。
A. 大于 10Ω
B. 小于 10Ω
C. 等于 10Ω
D. 大于 4Ω
【单选题】
计算机供电电源的频率应满足___。
A. 40HZ
B. 50HZ
C. 60HZ
D. 70HZ