【多选题】
关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有___。
A. 同一防烟分区内的一支感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启
B. 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启
C. 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启
D. 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
E. 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
ABDE
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
下列做法正确的是___。
A. 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置了面积为0.5m2的可开启外窗
B. 采用自然通风方式的防烟楼梯间(建筑高度大于10m),在楼梯每5层内设置了总面积为2.5m2的可开启外窗,且间隔布置的层数为4层
C. 采用自然通风方式的消防电梯前室设置了面积为2.0m2可开启外窗
D. 采用自然通风方式的合用前室设置了面积为3.0m2可开启外窗
E. 采用自然通风方式的避难层,在其一侧外墙设置了有效面积不小于该避难层地面面积2%的可开启外窗
【多选题】
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列场所或部位应设置排烟设施的有___。
A. 设置在多功能综合楼四楼的KTV
B. 建筑面积为4000m2的丁类生产车间
C. 占地面积为100m2的丙类仓库
D. 某商场中庭
E. 设置在地下,建筑面积为400m2的网吧
【多选题】
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有___。
A. 客用电梯电源
B. 空调电源
C. 生活给水泵电源
D. 自动扶梯电源
E. 正常照明电源
【多选题】
现行《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是___。
A. 消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆
B. 消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线
C. 供电线路应选择耐火铜芯电缆
D. 火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线
【多选题】
下列探测器属于感烟火灾探测器的是___。
A. 离子感烟火灾探测器
B. 光电感烟火灾探测器
C. 火焰火灾探测器
D. 红外紫外复合火灾探测器
E. 红外光束感烟火灾探测器
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可以分为___。
A. 可燃气体探测报警系统
B. 区域报警系统
C. 集中报警系统
D. 控制中心报警系统
E. 消防联动控制系统
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,集中报警系统是由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器和___等组成。
A. 消防应急广播
B. 消防专用电话
C. 火灾声光警报器
D. 电气火灾监控器
E. 消防控制室图形显示装置
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,___应设置可直接报警的外线电话。
A. 消防水泵房
B. 企业消防站
C. 配变电室
D. 消防值班室
E. 发电机房
【多选题】
消防控制室图形显示装置与___之间,应采用专用线路连接。
A. 火灾报警控制器
B. 可燃气体报警控制器
C. 火灾声光警报器
D. 电气火灾监控器
E. 消防联动控制器
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,控制设备除应采用消防联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置的有___。
A. 消防水泵
B. 防烟风机
C. 挡烟垂壁
D. 防火卷帘
E. 排烟风机
【多选题】
电气火灾监控探测器按照不同的分类可以分为不同的种类,按照工作原理分类可分为___。
A. 独立式电气火灾监控探测器
B. 测温式电气火灾监控探测器
C. 非独立式电气火灾监控探测器
D. 故障电弧式电气火灾监控探测器
E. 剩余电流保护式电气火灾监控探测器
【多选题】
下列建筑或场所中,应设置火灾自动报警系统的有___。
A. 总建筑面积为3000m2的制衣厂房
B. 歌舞娱乐放映游艺场所
C. 中型幼儿园的儿童用房
D. 层数为3层,每层建筑面积为1200m2的电子厂房
E. 单层占地面积为800m2的卷烟仓库
【多选题】
根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有___。
A. 在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B. 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C. 防护区最低环境温度不应低于-15℃
D. 手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
E. 同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
【多选题】
___属于气体灭火系统。
A. 二氧化碳灭火系统
B. 七氟丙烷灭火系统
C. IG541灭火系统
D. 热气溶胶预制灭火系统
【多选题】
管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有___。
A. 自动控制启动
B. 手动控制启动
C. 紧急停止
D. 温控启动
E. 机械应急操作启动
【多选题】
消防电源指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。下列属于消防电源的基本要求的有___。
A. 可靠性
B. 耐火性
C. 节能性
D. 安全性
E. 有效性
【多选题】
下列关于建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间的说法,正确的有___
A. 老年人照料设施不应小于1.50h
B. 建筑高度为90m的公共建筑不应小于3.0h
C. 建筑高度为65m的医院病房楼不应小于1.0h
D. 建筑高度为18m的教学楼不应小于0.25h
E. 建筑高度为50m的住宅不应小于0.50h
【多选题】
生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的___,必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。
A. 工厂
B. 仓库
C. 专用车站
D. 专用码头
E. 液体充装站
【多选题】
防火间距的不足时可采取的防火技术措施有___。
A. 改变建筑物的生产和使用性质
B. 限制库房内储存物品的数量
C. 将建筑物的普通外墙改造为防火墙。
D. 在建筑的相邻面减少开口面积
E. 开口部位增设防火门窗或防火分隔水幕。
【多选题】
高层民用建筑应设置消防扑救面,并应符合下列要求.___。
A. 高层建筑底部至少有一个长边或周边长度的1/4不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房
B. 消防扑救面范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口
C. 高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定的距离
D. 高层建筑的消防扑救面,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救人的作业场地
E. 消防车道与建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等
【多选题】
高层建筑底部至少有___不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房。
A. 一个长边
B. 一个短边
C. 周边长度的1/4
D. 周边长度的1/2
E. 周边长度的1/3
【多选题】
关于对消防车道的要求,正确的有___。
A. 当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道
B. 超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m2的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道
C. 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道
D. 消防车道的宽度不应小于4m。消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m
E. 消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力
【多选题】
尽头式消防车道应设___。
A. 回车道
B. 消防水池
C. 指示标志
D. 回车场
E. 双车道
【多选题】
下列___场所不应设置在地下或半地下。
A. 甲类生产厂房
B. 乙类生产厂房
C. 丙类生产厂房
D. 老年人建筑
E. 儿童活动场所
【多选题】
《建筑设计防火规范》不适用于哪些建筑防火设计___。
A. 可燃材料堆场
B. 城市交通隧道
C. 火药、炸药及其制品厂房(仓库)
D. 花炮厂房(仓库)的建筑防火设计
【多选题】
建筑层数应按建筑的自然层数计算,请问哪些空间可不计入建筑层数___。
A. 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室
B. 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于2.2m的地下或半地下室
C. 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间
D. 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等
【多选题】
重要公共建筑是发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑,请问下列哪些建筑属于重要公共建筑___。
A. 党政机关办公楼
B. 人员密集的大型公共建筑或集会场所
C. 中小学校教学楼、宿舍楼
D. 重要的通信、调度和指挥建筑
E. 广播电视建筑
F. 医院
【多选题】
下列哪些生产工艺属于甲类火灾危险性___。
A. 酒精度为38度及以上的勾兑车间、灌装车间、酒泵房
B. 乙炔站
C. 铝粉或镁粉厂房
D. 硝化棉厂房及其应用部位
E. 金属钠、钾加工厂房及其应用部位
【多选题】
下列哪些储存物品的火灾危险性为乙类___。
A. 煤油
B. 氨气
C. 液氯
D. 油布及其制品
【多选题】
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,应符合下述哪些条件___。
A. 耐火等级应为一级
B. 耐火等级不应低于二级
C. 应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔
D. 应设置独立的安全出口
E. 如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用甲级防火门
【多选题】
厂房内设置中间仓库应满足哪些要求___。
A. 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量
B. 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C. 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
D. 仓库的耐火等级和面积应根据储存物品的火灾危险性符合相关条款的规定。
【多选题】
下列哪些民用建筑应采用一级耐火等级建筑___。
A. 地下建筑(室)
B. 半地下建筑(室)
C. 一类高层民用建筑
D. 单、多层重要公共建筑
E. 二类高层民用建筑
【多选题】
下列哪些建筑属于一类高层公共建筑___。
A. 建筑高度大于50m的公共建筑
B. 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1500㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑
C. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的医疗建筑、重要公共建筑
D. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑
E. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的藏书超过l00万册的图书馆、书库。
【多选题】
在总平面布局中,不宜将民用建筑布置在哪几类场所附近___。
A. 甲、乙类厂房
B. 甲、乙类库房
C. 甲、乙、丙类液体储罐
D. 可燃气体储罐
E. 可燃材料堆场
【多选题】
建筑内设置中庭使防火分区超出技术指标时,应采取哪些技术处理措施___。
A. 与周围连通空间应进行防火分隔
B. 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C. 中庭应设置排烟设施
D. 中庭内不应布置可燃物
【多选题】
总建筑面积大于20000㎡的地下或半地下商店,可采取哪些方式实现局部连通___。
A. 下沉式广场等室外开敞空间
B. 防火隔间
C. 避难走道
D. 防烟楼梯间
【多选题】
用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,有哪些设置要求___。
A. 分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m
B. 室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169㎡
C. 下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
D. 确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算
【多选题】
用于防火分隔的防火隔间,有哪些设置要求___。
A. 防火隔间的建筑面积不应小于10.0㎡
B. 防火隔间的门应采用甲级防火门
C. 不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m
D. 防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为 A 级;
E. 在特殊情况下,可用于除人员通行外的其他用途
【多选题】
避难走道的设置有哪些要求___。
A. 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于2.00h,楼板的耐火极限不应低于1.0h
B. 避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向
C. 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
D. 避难走道内部装修材料的燃烧性能应为 A 级
E. 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用乙级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门
F. 避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话
【多选题】
商店建筑(营业厅)、展览建筑(展览厅)在建筑平面布置中有哪些具体要求___。
A. 商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过3层
B. 采用四级耐火等级建筑时,应为单层
C. 营业厅、展览厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层
D. 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层
E. 营业厅、展览厅可设置在地下三层
F. 地下或半地下营业厅、展览厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品
推荐试题
【判断题】
单位应当对消防档案分级保管、备查
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位可以以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品
A. 对
B. 错
【判断题】
佩戴空气呼吸器作业时,当空气呼吸器罐内压力低于5MPa.发出报警声时,必须撤离危险区
A. 对
B. 错
【判断题】
实行承包、租赁或者委托经营、管理时消防车通道、涉及公共消防安全的旒散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理
A. 对
B. 错
【判断题】
阻聚剂有毒对皮肤有刺激性。如接触皮肤,可用凊水、肥皂或洗涤剂冼净
A. 对
B. 错
【判断题】
乙炔加氢反应是吸热反应,因此裂解气进入反应器前需要用低压蒸汽加热
A. 对
B. 错
【判断题】
滤毒罐存放有效期为2年,超过期限要重新鉴定
A. 对
B. 错
【判断题】
压力容器运行操作时应保持平稳,禁止超负荷、骤然升降温度或压力
A. 对
B. 错
【判断题】
可燃烧气体或蒸汽的危险程度与它们的爆炸下限成正比
A. 对
B. 错
【判断题】
进入气体分析不合格的容器内作业应佩戴隔绝式呼吸保护装备
A. 对
B. 错
【判断题】
硫化氢是强烈的神经毒物,有臭鸡蛋气味,臭味的增强与浓度的升高成正比
A. 对
B. 错
【判断题】
如果误食了甲醛要立刻吐出来,在医生到达之前每隔15min喝一杯含有一茶匙小苏打的水
A. 对
B. 错
【判断题】
应急预案的编制可以应急准备代替应急保障措施,也能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求
A. 对
B. 错
【判断题】
除矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存单位和中型规模以上的其他生产单位以外,其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证
A. 对
B. 错
【判断题】
裂解炉烧嘴结焦或燃料气带液都可能造成烧嘴烧蚀
A. 对
B. 错
【判断题】
身上着火,可就地打滚或用厚重衣物覆盖,压灭火苗
A. 对
B. 错
【判断题】
氮氧化物主要来源于石化燃料的燃烧
A. 对
B. 错
【判断题】
工作人员进入反应器内部之前,应分析氧含量达19.5%~23.5%,有毒有害气体含量符合标准,设备外部有专人监护,并要求监护人与之保持经常的联系
A. 对
B. 错
【判断题】
佩戴空气呼吸器作业时,当空气呼吸器罐内压力低于2MPa,必须撤离危险区
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档
A. 对
B. 错
【判断题】
高心泵产生汽蚀时,除过済部件表面受到机械性质的破坏财以外,如果液体汽化时放出的气体有腐蚀作用.还会产生一定的化学性质破坏
A. 对
B. 错
【判断题】
有些裂解工艺产生的单体会自聚或爆炸,需要向生产的单体中加阻聚剂或稀释剂等
A. 对
B. 错
【判断题】
生产经营单位未制定应急預案,导致事故救援不力或者造成严重后果的由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定,责令停停产停业整顿,并依法给予行政处罚
A. 对
B. 错
【判断题】
发生人员中毒、窒息的紧急情况抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入受限空间并至少有1人在受限空间外部负责联络工作
A. 对
B. 错
【判断题】
装置区域机泵冷却水属于含油汚水
A. 对
B. 错
【判断题】
乙烯装置各系统在投用前要仔细检查导淋阀、安全阀的旁路是否已全部关闭
A. 对
B. 错
【判断题】
打扫卫生时可以用水冲洗电机等带电设备
A. 对
B. 错
【判断题】
对于材质相同、壁厚相等的设备来说直径愈大所能承受的压力愈大
A. 对
B. 错
【判断题】
从业人员在作业过程中应当严格遵守本单位的安全生产规童制度服从管理正确做蔵和使用劳动防护用品
A. 对
B. 错
【判断题】
棉尘病属于尘肺病
A. 对
B. 错
【判断题】
灭火的基本方法包括窒息法、隔离法、冷却法和抑制法
A. 对
B. 错
【判断题】
废热锅炉进行水力清焦时应隔离该区域防止无关人员被高压水和飞溅的焦粒伤害
A. 对
B. 错
【判断题】
氢气的爆炸极限为0-100%
A. 对
B. 错
【判断题】
裂解炉燃料气系统气密前.必须确认每一个安全阀都已经过调校并正常安装
A. 对
B. 错
【判断题】
喘振对压缩机十分有害,喘振时由于气流强烈的脉动和周期性振荡,会使叶片强烈振动发出特殊吼声,使整个机组和管网发生强烈振动,驱动机也处于不稳定工作状态,止逆阀忽开忽关产生撞击,排气压力和流量发生周期性变化。严重时会造成转自失去平衡,叶轮损坏、轴瓦烧毁
A. 对
B. 错
【判断题】
液氮有腐蚀性.可灼伤皮肤
A. 对
B. 错
【判断题】
环墳危害极大的"酸雨"中主要成分为二氧化碳
A. 对
B. 错
【判断题】
防护服包括帽、衣、裤、围裙、套裙、鞋罩等有防止或减轻热辐射和化学汚染机体的作用
A. 对
B. 错
【判断题】
转动设备的轴封装匿其作用是防止介质从设畚内部沿轴向外部泄漏
A. 对
B. 错
【判断题】
应急预案中生产经营单位概况主要包括单位地址、从业人数、隶属关系、主要原材料、主要产品、产量等内容以及周边重大危险源、重要设施、目标、场所和周边布局情况,必要时,可附平面图进行说明
A. 对