【多选题】
剧场、电影院、礼堂设置在其他民用建筑内时,在建筑平面布置中有哪些具体要求___。
A. 至少应设置2个独立的安全出口和疏散楼梯
B. 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔
C. 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于200㎡
D. 设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层
E. 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层
F. 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统等自动灭火系统
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
BDEF
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
布置在民用建筑内的柴油发电机房有哪些具体要求___。
A. 宜布置在首层或地下一、二层
B. 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻
C. 应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门
D. 机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1昼夜的量
E. 应设置火灾报警装置
F. 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统
【多选题】
电梯在火灾时不能作为垂直疏散工具使用的原因有哪些___。
A. 电源无法保障
B. 容易产生烟囱效应
C. 疏散能力有限
D. 如果电梯发生机电故障,疏散人员会被困在电梯轿箱内无法脱险
【多选题】
一、二级耐火等级公共建筑,当利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应注意哪些问题___。
A. 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙或防火卷帘与相邻防火分区进行分隔
B. 建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个
C. 建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个
D. 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范相关疏散指标规定计算所需疏散总净宽度的 30%
【多选题】
高层公共建筑的疏散楼梯应分散布置,当确有困难,采用剪刀楼梯间形式时,应注意哪些问题___。
A. 从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于 10m
B. 楼梯间应为防烟楼梯间
C. 梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙
D. 楼梯间的前室应分别设置,确有困难时,可合并设置
【多选题】
下列哪些多层公共建筑的疏散楼梯应采用封闭楼梯间形式___。
A. 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑
B. 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑
C. 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑
D. 5层及以上的其他建筑
【多选题】
避难层可兼作设备层,其应符合哪些要求___。
A. 设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙与避难区分隔
B. 管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与避难区分隔
C. 管道井和设备间的门不应直接开向避难区,确需直接开向避难区时,与避难层区出入口的距离不应小于 5m,且应采用甲级防火门
D. 避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道,不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口
【多选题】
高层病房楼设置的避难间应符合哪些要求___。
A. 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定
B. 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积
C. 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔
D. 应设置消防专线电话和消防应急广播
E. 避难间的入口处应设置明显的指示标志
F. 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗
【多选题】
根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)规定,当总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店分隔为多个建筑面积不大于20000m2的区域,且相邻区域确需局部连通时,应采用___方式进行连通。
A. 地下商业街
B. 下沉式广场等室外敞开空间
C. 防火隔间
D. 避难走道
E. 防烟楼梯间
【多选题】
对于部分公共建筑,在确定疏散人数时,需掌握不同场所人员密度指标,下列人员密度指标表述正确的是___。
A. 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按 1.0人/㎡计算
B. 其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按0.5人/㎡计算
C. 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的 1.3倍计算
D. 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度宜按0.75人/㎡确定
【多选题】
民用建筑内的下列哪些部位应采用耐火极限不低于 2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘___。
A. 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位
B. 厂房内有明火和高温的部位
C. 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间
D. 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房
E. 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房
F. 附设在住宅建筑内的机动车库
【多选题】
下列建筑外立面在防火分隔上的要求表述正确的是___。
A. 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐
B. 当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于1.0m
C. 当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置防火玻璃墙,但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h,单、多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h
D. 外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求
【多选题】
下列建筑内电梯井等竖井的设置要求表述正确的是___。
A. 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等
B. 电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口
C. 电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置;井壁的耐火极限不应低于 1.00h,井壁上的检查门应采用乙级防火门
D. 建筑内的电缆井、管道井应在每隔2-3层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵
E. 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》规定的完整性和隔热性要求
【多选题】
下列疏散楼梯间的设置要求表述正确的是___。
A. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m
B. 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道
C. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物
D. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘,但防火卷帘除外
E. 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道
F. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道
【多选题】
11.外观检查火灾应急照明和疏散指示标志的类别、型号、数量和___等应符合要求,表面应无机械损伤、紧固部位应无松动。
A. 适用场所
B. 安装位置
C. 间距
D. 使用要求
E. 使用材质
【多选题】
在自动控制方式下,模拟火灾报警,相应区域的空调送风停止,电动防火阀关闭,相应区域的___开启。
A. 加压送风口
B. 加压送风机
C. 排烟口
D. 排烟风机
E. 电动自然排烟窗
【多选题】
火灾自动报警系统日常检查主要包括___等几个方面。
A. 外观检查
B. 报警控制器的功能、性能检查
C. 疏散通道、安全出口等检查
D. 系统的功能、性能检查
E. 灭火器的检查
【多选题】
消防设施现场检查测试进行外观检查时一般有___等要求。
A. 系统等设置层形式、部位和组件、设备选型等应符合设计要求
B. 系统组件、设备等铭牌和标志,其文字和数据应齐全,符号应清晰,色标应正确
C. 系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损,无锈蚀
D. 管道材质、连接方式等符合设计要求,系统设备、管道应无泄漏现象
E. 使用专用检测仪器、仪表、量具等对系统功能测试应符合设计要求
【多选题】
防排烟系统验收与监督检查主要应检查___等内容。
A. 系统的设置方式、设置部位,防烟分区的划分和挡烟垂壁的设置
B. 风机和控制柜
C. 加压送风口(阀)、排烟口(阀)、自然排烟窗、防火阀
D. 送风管道(竖井)、排烟管道(竖井)
E. 系统联动控制功能
【多选题】
消防泵组的检查,包括___等内容。
A. 消防泵电气控制装置工作状态
B. 消防泵组运行情况及供水能力
C. 消防泵房管网布置
D. 消防水泵房管理
E. 消防泵组末端配电柜
【多选题】
室内消火栓系统外观检查,包括___等内容。
A. 标志醒目、无遮挡
B. 组件齐全、完好
C. 自救卷盘等器材完好
D. 组合型消火栓箱内的灭火器种类、数量符合要求
E. 联动启动功能正常
【多选题】
医疗卫生机构中的医用液氧储罐在设置中应注意哪些问题___。
A. 单罐容积不应大于5m3,总容积不宜大于20m3
B. 相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的0.75倍
C. 医用液氧储罐与医疗卫生机构外建筑的防火间距应符合《建筑设计防火规范》中的规定,与医疗卫生机构内建筑的防火间距应符合现行国家标准《医用气体工程技术规范》的规定
D. 液氧储罐周围5m范围内不应有可燃物和沥青路面
【多选题】
设置在高层建筑内的商店营业厅、展览厅,当符合下列哪些条件时,防火分区的面积可按4000㎡划分___。
A. 设置自动灭火系统
B. 设置火灾自动报警系统
C. 设置室内消火栓系统
D. 采用不燃或难燃装修材料
【多选题】
托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在其他民用建筑内时,应符合下列哪些规定___。
A. 设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层
B. 三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层
C. 设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层
D. 设置在高层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯
E. 设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯
【多选题】
下列关于事故应急管理过程的说法,正确的有___。
A. 重大事故的应急管理只限于事故发生后的应急救援行动
B. 事故的应急管理贯穿事故发生前、中、后的各个过程
C. 事故应急管理是一个动态的过程
D. 应急管理包括准备、响应、行动和恢复四个阶段
E. 应急管理包括预防、准备、响应和恢复四个阶段
【多选题】
依据《生产安全事故应急预案管理办法》的要求,某大型化工企业于2009年11月31日制定并发布了其综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。针对预案演练,下列说法正确的是___。
A. 至少应在2010年11月31日前组织一次综合应急预案的演练
B. 至少应在2010年11月31日前组织一次现场处置方案的演练
C. 至少应在2010年5月31日前组织一次现场处置方案的演练
D. 至少应在2012年11月31日前组织一次综合应急预案的演练
E. 至少应在2012年11月31日前组织一次专项应急预案的演练
【多选题】
应急救援信息系统服务于应急预防、准备、响应和恢复等应急管理的全过程,下列应急信息管理系统模块中,服务于预防阶段的有___。
A. 脆弱设施管理系统
B. 监测监控系统
C. 预测预警系统
D. 安全教育培训系统
E. 应急资源管理系统
【多选题】
应急救援信息系统服务于应急预防、准备、响应和恢复等应急管理的全过程,下列应急信息管理系统模块中,服务于准备阶段的有___。
A. 危险源管理系统
B. 应急资源管理系统
C. 应急预案管理系统
D. 应急能力评估系统
E. 脆弱设施管理系统
【多选题】
应急救援信息系统服务于应急预防、准备、响应和恢复等应急管理的全过程,下列应急信息管理系统模块中,服务于响应阶段的有___。
A. 灾害后果模拟系统
B. 人员疏散模拟系统
C. 辅助决策支持系统
D. 预测预警系统
E. 监测监控系统
【多选题】
应急预案内容应具备针对性、科学性、可操作性、完整性、可读性、合法性等基本要求,应急预案内容的完整性包括___。
A. 预案管理完整
B. 应急功能完整
C. 应急过程完整
D. 适用范围完整
E. 预案体系完整
推荐试题
【多选题】
关于投标有效期,下列描述正确的是( )。
A. 投标保证金有效期应当超出投标有效期30 天
B. 投标人同意延长投标有效期的,应相应延长其投标保证金的有效期,此时可要求修改其投标文件
C. 投标人拒绝延长投标有效期的,其投标失效,同时投标人无权收回其投标保证金
D. 若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件,投标保证金将不予返还
【多选题】
某公开招标项目,招标人项目估算价为3000 万元,三家投标单位的报价分别为2580 万元、2600 万元、2700 万元,则该项目的投标保证金最可能为( )万元。
A. 51.6
B. 52.0
C. 54.0
D. 60.0
【多选题】
下列有关联合体投标的说法,错误的是( )。
A. 联合体投标的,可以联合体各方的名义提交投标保证金
B. 由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级
C. 联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标
D. 联合体各方应签订联合体协议书,指定牵头人
【多选题】
关于投标保证金的描述,下列说法中正确的是( )。
A. 投标保证金应单独缴纳,不与投标文件同时提交
B. 招标人应当在签订合同后的30 日内退还未中标人的投标保证金
C. 投标人拒绝延长投标有效期的,投标人有权收回其投标保证金
D. 投标保证金的有效期应长于投标有效期
【多选题】
关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是( )。
A. 联合体各方签订共同投标协议后,可再以自己名义单独投标
B. 资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定
C. 由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级
D. 联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金
【多选题】
下列情形中,属于投标人相互串通投标的是( )。
A. 不同投标人的投标报价呈现规律性差异
B. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制
C. 不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜
D. 投标人之间约定中标人
【多选题】
和“属于投标人相互串通投标”的情形相比,下列“可视为投标人相互串通投标”的是( )。
A. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
B. 投标人之间约定中标人
C. 投标人之间约定部分投标人放弃投标
D. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜
【多选题】
下列情形中,属于招标人与投标人串通投标的是( )。
A. 招标人间接向投标人泄露评标委员会成员信息
B. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制
C. 不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜
D. 投标人之间约定中标人
【多选题】
关于施工投标报价中下列说法中正确的有( )。
A. 投标人应逐项计算工程量,复核过程量清单
B. 投标人应修改错误的工程量,并通知招标人
C. 投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏
D. 投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费
E. 投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备
【多选题】
承包人投标报价时,下列关于分部分项工程综合单价确定的描述中,正确的有( )。
A. 当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时,投标人应以清单项目特征为准,确定投标报价的综合单价
B. 综合单价应包括承包人承担的5%以内的材料价格风险,10%以内的工程设备、施工机具使用费风险
C. 为表明分部分项工程量综合单价的合理性,投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据
D. 确定分部分项工程综合单价的首要步骤是分析每一清单项目的工程内容
E. 清单单位含量=定额项目的工程量/清单工程量
【多选题】
关于联合体投标的规定,下列说法中正确的有( )。
A. 联合体各方签订共同投标协议后,可以再以自己名义单独投标
B. 资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效
C. 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书
D. 以联合体牵头人名义提交的投标保证金,对联合体各成员具有约束力
E. 由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级
【多选题】
下列情况应认定为“属于投标人相互串通投标”的行为有( )。
A. 投标人之间约定中标人
B. 不同投标人的投标文件由同一单位编制
C. 不同投标人的投标文件异常一致
D. 不同投标人的投标文件相互混装
E. 投标人之间约定部分投标人放弃投标
【多选题】
下列评标时所遇情形中,评标委员会应当否决其投标的是( )。
A. 投标文件中大写金额与小写金额不一致
B. 投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致
C. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
D. 对不同文字文本投标文件的解释有异议的
【多选题】
关于评标时投标报价的修正,下列说法错误的是( )。
A. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致时,以大写金额为准
B. 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,单价金额小数点明显错误的除外
C. 投标报价修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力
D. 投标人不接受投标修正价格的,其投标被否决
【多选题】
在评标过程中,评标委员会初审后否决投标人投标的情形不包括( )。
A. 投标联合体没有提交共同投标协议
B. 投标人有串通投标行为
C. 投标报价低于招标文件设定的最高投标限价
D. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
【多选题】
下列不属于未能在实质上相应招标文件,评标委员会不应当否决其投标的情况是( )。
A. 投标联合体没有提交共同协议
B. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件
C. 投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字
D. 投标人有串通投标的行为
【多选题】
关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列说法中正确的是( )。
A. 评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B. 修正的价格,经评标委员会书面确认后具有约束力
C. 投标人应接受修正价格,否则将没收其投标保证金
D. 投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准
【多选题】
根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定,经评审的最低投标价法的详细评审标准,应考虑的量化因素主要是( )。
A. 工期提前
B. 质量提高
C. 付款条件
D. 多标段投标
【多选题】
某招标项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%。投标人甲同时投标1#、2#标段,报价分别为5000 万元、4000 万元。若甲在1#标段中标,则其在2#标段的评标价为( )万元。
A. 3750
B. 3800
C. 4200
D. 4250
【多选题】
( )是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照规定的评分标准进行打分,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。
A. 最低投标价法
B. 综合评估法
C. 最低评标价法
D. 打分法
【多选题】
某招标工程采用综合评估法评标,报价越低的报价得分越高,评分因素、权重比例、各投标人得分情况如下:施工组织设计权重占比30%,其中甲90分、乙100分、丙80分;项目管理机构权重占比20%,其中甲80分、乙90分、丙100分;投标报价权重占比50%,其中甲100分、乙90分、丙80分。则推荐的第一中标候选人应为( )。
A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 甲或乙
【多选题】
下列有关中标公示的描述,正确的是( )。
A. 招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示所有投标人
B. 公示期不得少于3 个工作日
C. 公示的项目范围是依法必须进行招标的项目,其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定
D. 招标人应当自确定中标人之日起5 日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
【多选题】
依法必须招标的项目,中标公示应包含的内容是( )。
A. 评标委员会全体成员名单
B. 所有投标人名单及排名情况
C. 投标人的各评分要素的得分情况