【判断题】
发电机低压过流保护的低电压元件是区别故障电流和正常过负荷电流,降低了电流的整定值,提高整套保护灵敏度的措施
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度
A. 对
B. 错
【判断题】
如果两测量点的阻抗相同,则该两点间的电压相对电平和功率相对电平相等
A. 对
B. 错
【判断题】
当带频阻波器损坏后,分流衰耗一定会增加
A. 对
B. 错
【判断题】
允许式保护控制载波机发信的接点为闭锁式保护停信的接点,该接点只有在正方向发生故障时才可能动作
A. 对
B. 错
【判断题】
只要测得收发信机发送到高频电缆的电压电平,即可知道发送到高频电缆的功率电平
A. 对
B. 错
【判断题】
为提高抗干扰能力,微机型保护的电流引入线,应采用屏蔽电缆,屏蔽层和备用芯应在开关场和控制室同时接地
A. 对
B. 错
【判断题】
在大接地电流系统中,两相短路对系统的危害比三相短路大,在某些情况下,单相接地短路电流比三相短路电流还要大
A. 对
B. 错
【判断题】
两个同型号、同变比的CT串联使用时,会使CT的励磁电流减小
A. 对
B. 错
【判断题】
重合闸前加速保护比重合闸后加速保护的重合成功率高
A. 对
B. 错
【判断题】
开关液压机构在压力下降过程中,依次发压力降低闭锁重合闸、压力降低闭锁合闸、压力降低闭锁跳闸信号
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器各侧电流互感器型号不同,变流器变比与计算值不同,变压器调压分接头不同,所以在变压器差动保护中会产生暂态不平衡电流
A. 对
B. 错
【判断题】
对Y/△-11接线的变压器,当变压器△侧出口发生两相短路故障,Y侧保护的低电压元件接相间电压,该元件不能正确反映故障相间电压
A. 对
B. 错
【判断题】
对三绕组变压器的差动保护各侧电流互感器的选择,应按各侧的实际容量来选择电流互感器的变比
A. 对
B. 错
【判断题】
线路出现断相,当断相点纵向零序阻抗大于纵向正序阻抗时,单相断相零序电流小于负序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
系统振荡时,线路发生断相,零序电流与两侧电势角差的变化无关,与线路负荷电流的大小有关
A. 对
B. 错
【判断题】
线路发生接地故障,正方向时零序电压滞后零序电流,反方向时,零序电压超前零序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
系统运行方式越大,保护装置的动作灵敏度越高
A. 对
B. 错
【判断题】
线路发生单相接地故障,其保护安装处的正序、负序电流,大小相等,相序相反
A. 对
B. 错
【判断题】
平行线路之间的零序互感,对线路零序电流的幅值有影响,对零序电流与零序电压之间的相位关系无影响
A. 对
B. 错
【判断题】
在大接地电流系统中,线路的零序功率方向继电器接于母线电压互感器的开口三角电压,当线路非全相运行时,该继电器可能会动作
A. 对
B. 错
【判断题】
中性点不接地系统中,单相接地故障时,故障线路上的容性无功功率的方向为由母线流向故障点
A. 对
B. 错
【判断题】
电容式电压互感器的稳态工作特性与电磁式电压互感器基本相同,暂态特性比电磁式电压互感器差
A. 对
B. 错
【判断题】
五次谐波电流的大小或方向可以作为中性点非直接接地系统中,查找故障线路的一个判据
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中的电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零
A. 对
B. 错
【判断题】
在小电流接地系统中发生单相接地故障时,其相间电压基本不变
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器二次输出回路A、B、C、N相均应装设熔断器或自动小开关
A. 对
B. 错
【判断题】
阻抗保护可作为变压器或发电机内部短路时有足够灵敏度的后备保护
A. 对
B. 错
【判断题】
阻抗继电器的测量阻抗与保护安装处至故障点的距离成正比,而与电网的运行方式无关,并不随短路故障的类型而改变
A. 对
B. 错
【判断题】
高频保护采用相-地制高频通道是因为相-地制通道衰耗小
A. 对
B. 错
【判断题】
双母线差动保护按要求在每一单元出口回路加装低电压闭锁
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流保护Ⅵ段定值一般整定较小,线路重合过程非全相运行时,可能误动,因此在重合闸周期内应闭锁,暂时退出运行
A. 对
B. 错
【判断题】
系统振荡时,变电站现场观察到表计每秒摆动两次,系统的振荡周期应该是0.5秒
A. 对
B. 错
【判断题】
所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁调整等)二次侧出口均应装设熔断器或快速小开关
A. 对
B. 错
【判断题】
继电保护专业的所谓三误是指误碰、误整定、误接线
A. 对
B. 错
【判断题】
通常采用施加单相电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压继电器的动作电压。例如,将继电器的B、C两端短接后对A端子施加单相电压U。若负序继电器动作电压整定为3伏,则应将U升至9伏时,才能使继电器刚好动作
A. 对
B. 错
【判断题】
双卷变压器的差动保护已按稳态10%误差原则整定,这样,除非两侧流变的稳态变比误差都不超过10%,否则,保护在外部短路时的误动作将难以避免
A. 对
B. 错
【判断题】
220kV终端变电站主变的中性点接地与否都不再影响其进线故障时送电侧的接地短路电流值
A. 对
B. 错
【判断题】
高频保护为了保证足够的通道裕量,只要发信端的功放元件允许,收信端的收信电平越高越好
A. 对
B. 错
【判断题】
大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
A. 对
B. 错
【判断题】
由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
A. 对
B. 错
推荐试题
【填空题】
plC按结构分两类即___如西门子的s7-200系列。和___如西门子的s7-300,s7-400。 整体式模块式
【填空题】
按控制规模分类分为小型如西门子的___,中型如西门子的___,大型如西门子的___。 S7-200S7-300S7-400
【填空题】
plC软件系统有___和___两大部分。 系统程序用户程序,
【填空题】
PlC的工作方式是___。 扫描工作方式
【填空题】
PLC中输入接口电路的类型有___和___两种。 直流交流
【填空题】
服务器软件是安装在___上的它完成___、___的集中管理和监视并为各站的___提供服务。 服务器系统实时历史数据数据请求
【填空题】
物理点即___包括通过___等进行___、___的所有外部物理点。 实际IO点现场控制站采集输出
【填空题】
控制器算法组态软件是针对___的软件,作为控制方案的开发平台包括___和___两部分。 底层控制器控制方案编辑器仿真调试器
【填空题】
控制站软件时安装在___中的主控单元中得的,它完成数据采集___和___等。 现场控制站转换控制运算
【填空题】
数据库组态就是___和___系统各站的点信息,这就是形成整个应用系统的基础。 定义编辑
【填空题】
图形组态软件是MACS系统生成应用系统所需要的各种___、___、___。 总貌图流程图工况图
【填空题】
FM143模块与___、___、___、___等类型电阻测温元件相连,可处理工业现场的温度信号。 CU50CU100PT10PT100
【填空题】
FM131端子底座与常规IO模块搭配使用,实现___与___的连接。 功能模块现场信号
【填空题】
FM138-ACC的两种接线方式___、___。 常开接法常闭接法
【填空题】
浮球式液位计可以分为___和___,外浮式的特点是___,但不适用于测量___或___、___的液位。 外浮式内浮式便于维护过于粘稠易结晶易凝固
【填空题】
气动调节阀的的手轮机构一般有___手轮机构和___手轮机构。 侧装式顶装式
【填空题】
线路进入室外的盘,柜,箱时,宜从___进入,并应有___措施。 底部防水密封
【填空题】
对于新装汽水管路的仪表在启动前应进行不少于___次的冲洗。 2
【填空题】
电磁流量计的输出电流与介质流量有___关系。 线性
【填空题】
仪表的校验点应不少于___点。 5
【填空题】
常用电缆分为___电缆和___电缆。 电力控制
【填空题】
访问192.168.32.123的用户名是___密码___。 zytxwqCy!23
【填空题】
访问200.120.7.8的用户名___密码___。 zytxwqfz4162012
【填空题】
现场控制站的一个机柜最多有___个安装位,终端匹配器占用___个安装位。 662
【填空题】
标准PROFIBUS-DP系统每条链路最多可连接___个站,总线系统可分为___段,段与段之间用___连接。 1264重复器
【填空题】
主控单元上CNET灯亮表示___,闪表示___灭表示___。 DP通讯正常DP网与模块没有正确通讯DP故障
【填空题】
FM161D端子信号的接线方式有两种___、___。 无公共端的接法公地端的接法
【填空题】
PLC开关量有两个稳定状态:___和___。 导通状态关断状态
【填空题】
压力表所显示的压力是容器内介质的压力和周围大气压力的___。 差值
【填空题】
压力开关是一种简单的___。当被测压力达到额定值时,压力开关可发出___信号。 压力控制装置警报或控制
【填空题】
可燃气体报警仪一般由___、___、___和电源四部分组成。 检测器报警器指示器
【填空题】
现代可编程序控制的输出信号有___、___、___脉冲信号和模拟信号等。 开关信号数字信号频率信号
【填空题】
RS-485为___方式数据传送。 半双工
【填空题】
上位计算机与信息管理计算机的通信一般采用___。 局域网
【填空题】
集散控制系统的通信网络主要形成包括___。 总线型,双网冗余配置
【填空题】
控制室和现场之间采用4-20mA信号,可以避免因传输导线上产生___引起误差。 压降损失
【填空题】
补偿导线分为___和___两类,其中X表示___,C表示___。 补偿型,延伸型,延伸型,补偿型
【填空题】
翻板液位计应___安装,连通容器与设备之间应装有___,以方便仪表维修、调整。 垂直,阀门
【填空题】
仪表箱、保温箱、保护箱的安装时垂直度允许偏差为___;当箱的高度大于1.2m时时,垂直度允许偏差为___;水平度允许偏差___。 3mm,4mm,3mm
【填空题】
双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有___,其弯曲半径应小于___,周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。 防护措施,50mm