【单选题】
计算负荷时单位面积耗电量法是指单位面积所需电力【】建筑面积。___
A. 加上
B. 乘以
C. 除以
D. 减上
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
同一建筑物内部相互连通的房屋、多层住宅的每个单元、同一围墙内一个单位的电力和照明用电,只允许设置【】进户点。___
A. 1个
B. 2个
C. 5个
D. 10个
【单选题】
建筑物与供电设施相互妨碍,应按【】的原则,确定其担负责任。___
A. 安全第一
B. 建设先后
C. 供电设施优先
D. 建筑物优先
【单选题】
电杆偏离线路中心线不应大于【】m。___
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
【单选题】
跌落式熔断器熔管一般采用内置消弧管的【】制成。___
A. 铜管
B. 不锈钢管
C. 环氧玻璃布管
D. 塑料管
【单选题】
集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括【】。___
A. 集中器、采集器
B. 集中器
C. 采集器
D. 集中器、采集器、采集模块
【单选题】
开启式负荷刀开关俗称【】。___
A. 胶盖刀闸
B. 空气开关
C. 铁壳开关
D. 石板刀闸
【单选题】
安装电动机时,在送电前必须用手试转,送电后必须核对【】。___
A. 电压
B. 频率
C. 转向
D. 转速
【单选题】
施工中最常用的观测弧垂的方法为【】,对配电线路施工最为适用,容易掌握,而且观测精度较高。___
A. 等长法
B. 异长法
C. 档内法
D. 档端法
【单选题】
10kV及以下电力线路的导线弧垂的误差不应超过设计弧垂的【】。___
A. ±7%
B. ±5%
C. ±2.5%
D. ±1%
【单选题】
电缆进入建筑物和穿过建筑物墙板时,都要加【】保护。___
A. 硬塑料管
B. PVC管
C. 钢管
D. 铝管
【单选题】
《国家电网公司业扩供电方案编制导则》明确,二级重要客户,是指中断供电将可能产生下列后果之一的电力客户:【】。___
A. 直接引发人身伤亡的
B. 造成严重环境污染的
C. 造成重大经济损失的
D. 造成一定范围社会公共秩序严重混乱的
【单选题】
电压互感器采用V/V接线时,应在【】相二次侧接地。___
A. U
B. V
C. W
D. N
【单选题】
高压与低压设备共用接地装置,当变压器容量不大于100kVA时,接地电阻不应大于【】Ω。___
A. 4
B. 5
C. 8
D. 10
【单选题】
直流电的触电危险性比交流电的触电危险性【】。___
A. 大
B. 小
C. 一样
D. 大或小不一定
【单选题】
200MW以上的发电机静子绕组的冷却方式一般采用【】。___
A. 空冷
B. 水冷
C. 氢冷
D. 油冷
【单选题】
在重大节日为了保证供电可靠性而进行的巡视工作称做【】。___
A. 一般巡视
B. 特殊巡视
C. 故障巡视
D. 定期巡视
【单选题】
送电试验后,电力电容器必须【】。___
A. 检查是否漏油
B. 检查器身是否损坏
C. 检查瓷件有无裂纹
D. 可靠放电
【单选题】
必须经过【】以后才能确定供电方案。___
A. 中间检查
B. 受理申请
C. 签订供用电合同
D. 现场勘察
【单选题】
低压供电方案的有效期为【】个月。___
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
【单选题】
直接接入式与经互感器接入式电能表的根本区别在于【】。___
A. 内部结构
B. 计量原理
C. 接线端钮盒
D. 内部接线
【单选题】
专变终端安装时,RS485数据线两端应使用电缆标牌或标识套进行对应编号标识,屏蔽层采用【】接地。___
A. 电能表终端任一端
B. 电能表终端两端
C. 电能表侧单端
D. 终端侧单端
【单选题】
电流互感器二次回路的连接导线,至少应不小于【】mm2。___
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
【单选题】
某催费员应收电费金额为120万元,实收119.4万元,实收率为【】。___
A. 99%
B. 11.94%
C. 89.5%
D. 99.5%
【单选题】
安全带的静负荷试验周期为【】一次(不包括牛皮安全带)。___
A. 一个月
B. 三个月
C. 半年
D. 一年
【单选题】
一般测量380V以下低压电气设备或回路的绝缘电阻时,应使用【】V电压等级的兆欧表。___
A. 380
B. 500
C. 1000
D. 2500
【单选题】
配电箱安装高度在暗装时底口距地面为【】m。___
A. 1.2
B. 1.5
C. 1.6
D. 1.8
【单选题】
一般情况下,两相触电比单相触电后果【】。___
A. 严重得多
B. 一样严重
C. 轻微得多
D. 稍微轻些
【单选题】
户外落地变压器外廓与建筑物外墙距离小于【】m时,应考虑对建筑物的防火要求。___
A. 4
B. 5
C. 1
D. 2
【单选题】
用500V兆欧表测氧化锌0.22kV避雷器的绝缘电阻应不低于【】。___
A. 2MΩ
B. 10MΩ
C. 0.5MΩ
D. 5MΩ
【单选题】
高低压塑料绝缘电力电缆最低允许敷设温度为【】℃。___
A. 15
B. 10
C. KONG
D. 0
【单选题】
对于【】负荷,应由两个或多个电源供电。___
A. 1级
B. 2级
C. 3级
D. 特殊
【单选题】
电动机长时间过负载运行,【】大大超过额定电流,电动机过热。___
A. 转子电流
B. 绕组电流
C. 定子电流
D. 最小电流
【单选题】
成套开关柜、配电盘等漏电保护装置的动作电流数值选择为【】mA以上。___
A. 10
B. 100
C. 15
D. 50
【单选题】
某10kV高供高计用户接50/5电流互感器,若电能表读数为20kWh,则用户实际用电量为【】。___
A. 200kWh
B. 20000kWh
C. 2000kWh
D. 100000kWh
【单选题】
某村低压线路烧毁,需要检修处理,于是工作负责人就【】登杆检修。___
A. 立即派人
B. 经验明确无电压后
C. 经验明确无电压后,挂好接地线派人
D. 填写第二种工作票后立即派人
【单选题】
容量在【】kVA及以上的配电变压器,应装设空气过滤器。___
A. 60
B. 80
C. 100
D. 120
【单选题】
起重搬运工作,当设备需从低处运至高处时,可搭设斜坡下走道,但坡度应小于【】。___
A. 30
B. 25
C. 20
D. 15
【单选题】
使用电容器时有两项主要参数,即耐压值和电容量,而电容器耐压值是指加在其上电压的【】。___
A. 最大值
B. 瞬时值
C. 有效值
D. 平均值
【单选题】
一电感线圈接到f=50Hz的交流电路中,感抗XL=50Ω,若改接到f=150Hz的电源时,则感抗XL为【】Ω。___
A. 150
B. 250
C. 10
D. 60
【单选题】
断路器的额定电压应【】系统最高电压。___
A. 等于
B. 大于
C. 小于
D. 等于或大于
推荐试题
【多选题】
"10.安全防护设施验收资料应包括下列主要内容( )___
A. 施工组织设计中的安全技术措施或专项方案
B. 安全技术规范
C. 安全防护用品用具产品合格证明
D. 安全防护设施验收记录
E. 预埋件隐蔽验收记录
F. 安全防护设施变更记录及签证
【多选题】
"11.下列说法正确的是( )___
A. 禁止上下垂直进行高处作业,如需分层进行作业,中间应有隔离措施
B. 20m以上的高处作业与地面联系应设有相应的通讯装置
C. 同一架梯子只允许一个人在上面工作,不准带人移动梯子
D. 严禁在30℃~40℃的高温环境下从事高空作业
【多选题】
"12.下列说法错误的是( )___
A. 外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置
B. 作业人员可以沿着绳索、立杆或栏杆攀爬
C. 禁止在屋架、桁架的上弦、支撑、檩条、挑架、挑梁、砌体、不固定的构件上行走或作业
D. 安全网应每半个月至少检查一次磨损、损坏和老化情况。掉入安全网的材料、构件和工具应及时予以清除。
【多选题】
13.坠落防护应通过采取坠落伤害、坠落预防和坠落控制等措施来实现。坠落防护措施有哪些?___
A. 尽量选择在地面作业,避免高处作业
B. 设置固定的楼梯、护栏、屏障和限制系统
C. 使用工作平台,如脚手架或带升降的工作平台等
D. 使用边缘限位安全绳,以避免作业人员的身体靠近高处作业的边缘
E. 使用坠落保护装备,如配备缓冲装置的全身式安全带和安全绳
【多选题】
"14.管线打开作业前,若编制安全工作方案应包括下列主要内容___
A. 理计划,应具体描述关闭的阀门、排空点和上锁点等,必要时应提供示意图
B. 安全措施,包括管线打开过程中的充氮措施和个人防护装备的要求
C. 应急、救援、监护等预备人员的要求和职责
D. 应急预案
E. 描述管线打开影响的区域,并控制人员进入
【多选题】
"15.需要打开的管线或设备必须与系统隔离,其中的物料应采用排尽、置换、吹扫等方法除尽。清理合格应符合以下要求___
A. 系统温度介于-5℃~60℃之间
B. 已达到大气压力
C. 与气体、蒸汽、雾沫、粉尘的毒性、腐蚀性、易燃性有关的风险已降低到可接受的水平
【多选题】
"16.需要打开的管线或设备必须与系统隔离,其中的物料应采用­_______等方法除尽___
A. 排尽
B. 置换
C. 吹扫
D. 放空
【多选题】
"17.管线打开前并不能完全确认已无危险,应在管线打开之前做好以下准备___
A. 确认管线(设备)清理合格
B. 若残存压力或介质在死角截留,应停止工作,重新制定工作计划,明确控制措施,消除或控制风险
C. 若未隔离所有压力或介质的来源,应停止工作,重新制定工作计划,明确控制措施,消除或控制风险
D. 若未在低点排凝和高点排空等,应停止工作,重新制定工作计划,明确控制措施,消除或控制风险
【多选题】
"18.脚手架作业前应进行工作前安全分析。工作前安全分析时应考虑但不限于( )___
A. 高处作业
B. 现场存在的电力线或工艺设备
C. 危险区域划分
D. 作业环境
E. 邻近工作人员的相互影响
F. 脚手架基础或邻近区域挖掘作业的影响
G. 气候的影响
H. 搭设人员资质
【多选题】
"19.在脚手架搭设期间的下列情况时( ),技术负责人应根据脚手架检查清单逐项检查确认,并根据检查结果设置警示牌___
A. 分段搭设的脚手架,在每段搭设完成后
B. 基础完工后及脚手架搭设前
C. 每搭设完10~13m高度后
D. 脚手架搭设完成后
【多选题】
"20.非脚手架作业人员不得调整、修改、拆除脚手架。脚手架调整、修改时,不宜拆除下列杆件( )___
A. 门洞桁架
B. 满堂支撑架
C. 主节点处的纵横向水平杆,纵、横向扫地杆
D. 连墙件、剪刀撑、斜撑
【多选题】
"21.移动式脚手架应符合下列规定( )___
A. 地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空
B. 使用前应先将脚轮固定
C. 移动脚手架时,平台上不得站人
D. 不得通过平台护栏受力垂直提拉重物
【多选题】
"22.与受限空间内工作有关的危害已完全确定,并已得到控制,可以不填写进入许可证,但必须不含以下( )条件中任何一个条件___
A. 存在或可能产生有毒有害气体
B. 存在或产生可能掩埋进入者的物料
C. 内部结构可能将进入者困在其中(如,内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)
D. 存在已识别出的健康、安全风险
【多选题】
"23.符合下列条件之一的围堤,视为受限空间( )___
A. 有高于 1.2m 的垂直墙壁围堤,且围堤内外无修建到顶部的台阶
B. 在围堤区域内,身体暴露于物理或化学的危害之中
C. 围堤区域内无撤离通道
D. 可能存在比空气重的有毒有害气体
【多选题】
"24.符合下列条件之一的挖掘,视为受限空间( )___
A. 沟渠或挖掘深度大于 1.2m,或作业时人员的头部在地面以下的
B. 在沟渠或挖掘区域内,身体暴露于物理或化学的危害之中
C. 在沟渠或挖掘区域内,可能存在比空气重的有毒有害气体
D. 没有撤离通道的
【多选题】
"25.进入受限空间前,应进行清理、清洗。清理、清洗受限空间的方式包括但不限于( )___
A. 清空、置换
B. 清扫(如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗)
C. 中和危害物
D. 空气吹扫
【多选题】
"26.除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括___
A. 电缆
B. 电线
C. 电气开关
D. 设备
【多选题】
"27.类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定___
A. 使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运车转
B. 保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决
C. 暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁
D. 移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行
【多选题】
"28.施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定___
A. 采用三级配电系统
B. 采用 TN-S 接零保护系统
C. 采用二级漏电保护系统
D. 采用二级配电系统
E. 采用一级漏电保护系统
【多选题】
"29.施工现场临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容___
A. 用电组织设计的全部资料
B. 用电技术交底资料
C. 用电工程检查验收表
D. 电气设备的试、检验凭单和调试记录
E. 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表
F. 定期检(复)查表
G. 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录
【多选题】
"30.起重机械包括___
A. 桥式起重机
B. 门式起重机
C. 轮胎起重机
D. 电葫芦
E. 简易起重设备和辅助用具(如吊篮)
F. 载人起重设备
【多选题】
"31.在()情况下禁止起重操作。___
A. 制动器
B. 安全装置失灵
C. 吊钩防松装置损坏
D. 钢丝绳损伤达到报废标准
【多选题】
"32.吊物()时不得进行起重操作___
A. 捆绑不牢
B. 吊挂不牢
C. 吊挂不平衡
D. 吊挂可能滑动
E. 吊物棱角处与钢丝绳之间未加衬垫
【多选题】
"33.在停工或休息时,不得将()悬吊在空中___
A. 吊物
B. 吊笼
C. 吊具
D. 吊索
【多选题】
"34.不得绑挂、起吊()的重物___
A. 不明重量
B. 与其他重物相连
C. 埋在地下
D. 与地面和其他物体冻结在一起
【多选题】
"35.原则上影响设备操作规程、重要功能和参数调整的动作均属于设备异动,具体包括()___
A. 设备结构异动,包括型式的变更,设备重要结构和特性的改变等;
B. 管道系统的改线、更换等;
C. 电气与热工的仪表、计算机、保护装置、控制回路的改变等;
D. 运行系统的改变,涉及运行系统图调整的动作;
E. 设备操作方式的调整,涉及运行规程修订的动作。
【多选题】
"36.控制专业一类异动有()___
A. 下位机 CPU 型号变更;
B. 上位机监控软件品牌变更;
C. 电动执行机构型号变更;
D. 下位机编程软件版本变更;
E. ESD 功能变更等。
【多选题】
"37.电气专业一类异动有()___
A. 高压环网柜更换(电压等级或额定电流改变);
B. 变压器更换(电压等级或额定容量改变);
C. 双电源转换开关更换(控制器原理变更);
D. UPS 主机更换(额定容量或品牌更换的);
E. 发电机控制器更换(控制器型号、操作方法变化的)。
【多选题】
"38.仪表专业一类异动有()___
A. 计量支路上用于补偿计算的压力变送器、温度变送器的测点取样位置、测量方式、安装方式和安装位置的变更;
B. 强检压力表的安装方式和安装位置的变更;
C. 固定式可燃气体检测报警器的安装位置更改、型式变更;
D. 气液联动执行机构型号变更;
E. 气液联动执行机构保护功能变更。
【多选题】
"39.对于不具备招标条件的物资可采用哪些形式进行采购?___
A. 公开招标
B. 询价
C. 竞争性谈判
D. 定向采购
E. 合同续签
F. 战略合作/框架协议
G. 目录商城
【多选题】
"40.一下哪类物资原则上应在“年度物资需求计划表”中填报?___
A. 某大修项目中价值6万元的国产球阀
B. 某科技项目中价值100元的进口卡套接头
C. 消缺物资价值1万元的设备板卡
D. 某固定资产采购中价值2余元的国产红外探测器。
【多选题】
"41.以下哪些情况可以按紧急物资申报?___
A. 抢险、抢修、救灾物资需求;
B. 应上级要求而实施的重要政治、经贸活动保供物资需求;
C. 上级下达的计划外项目,按正常采购周期难以满足项目进度需求的;
D. 因办公、管理需要而发生的不可预见小额零星物资需求;
E. 其他情况紧急并经采购委员会认定的紧急物资需求。
【多选题】
"42.可实施定向采购的条件有哪些?___
A. 只能从唯一供应商处采购的;
B. 需要采用不可替代的专利或者专有技术;
C. 必须保证原有采购项目一致性或者设备配套的要求,需要继续从原供应商处采购的;
D. 抢险、抢修、救灾物资需求;
E. 采购人依法能够自行生产或者提供。
【多选题】
"43.物资采购部通过 ERP 系统进行采集并进行考核的内容包括:___
A. 将同类或同样物资拆分成多个物资需求提交;
B. 需求部门全年在 ERP 紧急需求申报量的比例达到 5%以上;
C. 对于单项采购估算额 10 万元以上,物资寻源结果高于估算金额 30%以上的比例达到 20%以上;
D. 物资需求申报(含技术规范书)错误率的比例达到 5%以上;
E. 物资采购周期超过规定时间的。
【多选题】
"44.采用战略合作/框架协议采购的物资应满足以下哪些条件?___
A. 该类物资的型号、规格等主要技术参数已确定,但数量可根据实际需要进行调整;
B. 在一定时期内需要多次重复购买的物资;
C. 因办公、管理需要而发生的不可预见小额零星物资需求;
D. 采用战略/框架合作方式采购的物资应是在一定时期内单价比较稳定或有明确且公认价格参照体系的物资。
【多选题】
"45.服务采购合同指本公司依法对外签订的生产、综合类项目(施工与服务)及中介服务,包括___
A. 生产施工类合同
B. 技术服务类合同
C. 综合管理类合同
D. 销售合同
E. 政策处理类合同
【多选题】
"46.生产施工类合同包括___
A. 检(维)修
B. 技术改造
C. 调试
D. 科技研发
E. 改线施工
【多选题】
"47.政策处理类合同包括___
A. 征地
B. 借地
C. 租地
D. 测量
E. 评估
【多选题】
"48.合同承办部门负责管理( )等的实施,负责组织项目工程量签证、验收。___
A. 技术
B. 设计
C. 进度
D. 安全
E. 质量
【多选题】
经部门自行采购管理流程的项目包括()等,由计划发展部依据审批结果,在5个工作日内拟定合同初稿,经律师审查后,在ERP合同管理系统上发起合同创建。___
A. 水电合同
B. 110 联动安装
C. 110 联动服务
D. 生活外网
E. 垃圾清理