【简答题】
(31558)1FC5、1FC6发电机输出电压过低的故障处理方法
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
当发电机在额定转速电压低于额定值,首先我们可以根据发电机的空载特性曲线,区分故障部位在转子部分还是在励磁系统。若在曲线上,说明转子部分正常,故障部位在励磁系统。反之,故障部位在转子部分。1、励磁系统故障:使用无压励磁特性,当断开励磁后,发电机端电压马上下跌。我们马上可以判断电压低的原因是在励磁系统。①、AVR是否可控硅导通:此时只要将AVR 1脚或5脚联线拔掉,发电机电压就应达到432~456V,即可判定为AVR已损坏。②、电压整定器RA短路:此时发电机电压约360V左右,不可调整,用万用表检查电位器是否良好。③、静止整流模块V1损坏:用万用表测量其正、反向电阻值。测量时,冷态反向电阻大是好的,但是使用时当温度上升后反向电阻降低,工作不稳定则应更换。④、T6变压器匝间短路、绕组断开:T6变压器匝间短路、绕阻断开,将造成励磁电压低或缺相。使励磁电流减小,发电机输出电压下降。⑤、L1绕阻断开、缺相,C1漏电:当L1绕阻断开、缺相;C1漏电时,拔掉AVR 1脚或5脚后,发电机电压很低。2、转子部分故障:使用无压励磁开关,在F1、F2端通入24 V直流时,发电机端电压很低,不在空载特性曲线上,可以判断电压低的原因是在转子部分。此时将发电机停止下来检查。①、压敏电阻U短路:使用无压励磁开关,在F1、F2端通入24 V直流时,若压敏电阻U短路时,会发热、冒烟(用万用电压表测量时,正、反向电阻均无穷大为好)②、旋转整流模块V2短路:分别拆下三块旋转整流模块,用万用表测量其正、反电阻来判断(测量时注意二极管正向电阻值,正常值:单管40 kΩ,双管85 kΩ)。③、励磁机G2定子、转子线圈短路:观查励
磁机G2定子、转子线圈是否有过热烧损,可用双臂电桥分别测量其三相绕组电阻值进行比较(正常值:定子12.8 Ω,转子0.29 Ω)。④、主机G1定子、转子线圈短路:可用双臂电桥分别测量基三相统阻电阻值进行比较。