【多选题】
下列排烟管道的设置和耐火极限符合《建筑防排烟系统技术标准》的是___。
A. 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续20min保证其结构完整性
B. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h
C. 水平设置在吊顶内(非走道部位)的排烟管道,其耐火极限不应低于0.5h
D. 水平直接设置在室内的排烟管道,其耐火极限不应低于1.0h
E. 穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.0h
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
BCDE
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
排烟管道下列___部位应设置排烟防火阀
A. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
B. 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
C. 排烟风机入口处
D. 穿越防火分区处
【多选题】
排烟风机、补风机的控制方式应符合___
A. 现场手动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机应能自动启动
E. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应联锁关闭排烟风机和补风机
【多选题】
关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有___。
A. 同一防烟分区内的一支感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启
B. 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启
C. 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启
D. 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
E. 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
【多选题】
下列做法正确的是___。
A. 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置了面积为0.5m2的可开启外窗
B. 采用自然通风方式的防烟楼梯间(建筑高度大于10m),在楼梯每5层内设置了总面积为2.5m2的可开启外窗,且间隔布置的层数为4层
C. 采用自然通风方式的消防电梯前室设置了面积为2.0m2可开启外窗
D. 采用自然通风方式的合用前室设置了面积为3.0m2可开启外窗
E. 采用自然通风方式的避难层,在其一侧外墙设置了有效面积不小于该避难层地面面积2%的可开启外窗
【多选题】
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列场所或部位应设置排烟设施的有___。
A. 设置在多功能综合楼四楼的KTV
B. 建筑面积为4000m2的丁类生产车间
C. 占地面积为100m2的丙类仓库
D. 某商场中庭
E. 设置在地下,建筑面积为400m2的网吧
【多选题】
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有___。
A. 客用电梯电源
B. 空调电源
C. 生活给水泵电源
D. 自动扶梯电源
E. 正常照明电源
【多选题】
现行《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是___。
A. 消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆
B. 消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线
C. 供电线路应选择耐火铜芯电缆
D. 火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线
【多选题】
下列探测器属于感烟火灾探测器的是___。
A. 离子感烟火灾探测器
B. 光电感烟火灾探测器
C. 火焰火灾探测器
D. 红外紫外复合火灾探测器
E. 红外光束感烟火灾探测器
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可以分为___。
A. 可燃气体探测报警系统
B. 区域报警系统
C. 集中报警系统
D. 控制中心报警系统
E. 消防联动控制系统
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,集中报警系统是由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器和___等组成。
A. 消防应急广播
B. 消防专用电话
C. 火灾声光警报器
D. 电气火灾监控器
E. 消防控制室图形显示装置
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,___应设置可直接报警的外线电话。
A. 消防水泵房
B. 企业消防站
C. 配变电室
D. 消防值班室
E. 发电机房
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,控制设备除应采用消防联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置的有___。
A. 消防水泵
B. 防烟风机
C. 挡烟垂壁
D. 防火卷帘
E. 排烟风机
【多选题】
电气火灾监控探测器按照不同的分类可以分为不同的种类,按照工作原理分类可分为___。
A. 独立式电气火灾监控探测器
B. 测温式电气火灾监控探测器
C. 非独立式电气火灾监控探测器
D. 故障电弧式电气火灾监控探测器
E. 剩余电流保护式电气火灾监控探测器
【多选题】
下列建筑或场所中,应设置火灾自动报警系统的有___。
A. 总建筑面积为3000m2的制衣厂房
B. 歌舞娱乐放映游艺场所
C. 中型幼儿园的儿童用房
D. 层数为3层,每层建筑面积为1200m2的电子厂房
E. 单层占地面积为800m2的卷烟仓库
【多选题】
根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有___。
A. 在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B. 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C. 防护区最低环境温度不应低于-15℃
D. 手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
E. 同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
【多选题】
下列关于建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间的说法,正确的有___
A. 老年人照料设施不应小于1.50h
B. 建筑高度为90m的公共建筑不应小于3.0h
C. 建筑高度为65m的医院病房楼不应小于1.0h
D. 建筑高度为18m的教学楼不应小于0.25h
E. 建筑高度为50m的住宅不应小于0.50h
【多选题】
防火间距的不足时可采取的防火技术措施有___。
A. 改变建筑物的生产和使用性质
B. 限制库房内储存物品的数量
C. 将建筑物的普通外墙改造为防火墙。
D. 在建筑的相邻面减少开口面积
E. 开口部位增设防火门窗或防火分隔水幕。
【多选题】
高层民用建筑应设置消防扑救面,并应符合下列要求.___。
A. 高层建筑底部至少有一个长边或周边长度的1/4不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房
B. 消防扑救面范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口
C. 高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定的距离
D. 高层建筑的消防扑救面,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救人的作业场地
E. 消防车道与建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等
【多选题】
关于对消防车道的要求,正确的有___。
A. 当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道
B. 超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m2的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道
C. 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道
D. 消防车道的宽度不应小于4m。消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m
E. 消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力
【多选题】
建筑层数应按建筑的自然层数计算,请问哪些空间可不计入建筑层数___。
A. 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室
B. 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于2.2m的地下或半地下室
C. 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间
D. 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等
【多选题】
重要公共建筑是发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑,请问下列哪些建筑属于重要公共建筑___。
A. 党政机关办公楼
B. 人员密集的大型公共建筑或集会场所
C. 中小学校教学楼、宿舍楼
D. 重要的通信、调度和指挥建筑
E. 广播电视建筑
F. 医院
【多选题】
下列哪些生产工艺属于甲类火灾危险性___。
A. 酒精度为38度及以上的勾兑车间、灌装车间、酒泵房
B. 乙炔站
C. 铝粉或镁粉厂房
D. 硝化棉厂房及其应用部位
E. 金属钠、钾加工厂房及其应用部位
【多选题】
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,应符合下述哪些条件___。
A. 耐火等级应为一级
B. 耐火等级不应低于二级
C. 应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔
D. 应设置独立的安全出口
E. 如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用甲级防火门
【多选题】
厂房内设置中间仓库应满足哪些要求___。
A. 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量
B. 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C. 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
D. 仓库的耐火等级和面积应根据储存物品的火灾危险性符合相关条款的规定。
【多选题】
下列哪些建筑属于一类高层公共建筑___。
A. 建筑高度大于50m的公共建筑
B. 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1500㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑
C. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的医疗建筑、重要公共建筑
D. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑
E. 建筑高度大于24m(非单层建筑)的藏书超过l00万册的图书馆、书库。
【多选题】
建筑内设置中庭使防火分区超出技术指标时,应采取哪些技术处理措施___。
A. 与周围连通空间应进行防火分隔
B. 高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
C. 中庭应设置排烟设施
D. 中庭内不应布置可燃物
推荐试题
【单选题】
一种商品的需求曲线向右移动的原因可能是___
A. 替代品价格上升,或互补品价格下降
B. 替代品或者互补品的价格上升
C. 替代品价格下降,或互补品价格上升
D. 替代品或者互补品
【单选题】
当一国中央银行在公开市场上买入外币债券时,在资产组合分析法下,会导致本币利率和汇率发生以下变化__________
A. 下降/升值
B. 下降/贬值
C. 上升/不变
D. 上升/贬值
【单选题】
假定其他条件不变,需求弹性(绝对值)越大,则___
A. 消费者负担的税收越多
B. 生产者负担的税收越多
C. 生产者收益越大
D. 税收负担可能增加也可能减少,要看对谁课税
【单选题】
下列说法哪一个是正确的?(Ⅰ)风险厌恶投资者拒绝公平游戏的投资(Ⅱ)风险中性的投资者只通过预期收益来评价风险资产(Ⅲ)风险厌恶的投资者只通过风险来评价风险资产(Ⅳ)风险喜好者不参与公平游戏___
A. 只有(Ⅰ)
B. 只有(Ⅱ)
C. 只有(Ⅰ)和(Ⅱ)
D. 只有(Ⅱ)和(Ⅲ)
【单选题】
当发生下列哪种情况时,债券会打折出售?___
A. 息票利率高于现行收益率,现行收益率高于到期收益率
B. 息票利率高于到期收益率
C. 息票利率低于现行收益率,现行收益率高于到期收益率
D. 息票利率低于现行收益率,现行收益率低于到期收益率
【单选题】
根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于___
A. 看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B. 看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C. 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D. 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
【单选题】
假定中国资本市场开放,人民币可以自由兑换。如果利率提高,导致人民币相对美元升值,那么___
A. 中国采取的是固定汇率制度
B. 中国采取的是自由汇率制度
C. 中国的出口会增加
D. 中国的进口会增加
【单选题】
从一个中国企业的角度看,下列情况中,哪一种没有外汇风险?___
A. 有100万美元的应收账款
B. 买入3个月期10亿日元,用于支付3个月后到期的进口信贷
C. 一笔价值200万欧元的贷款
D. 一笔6个月到期、价值1000万美元的存款,和一笔同样期限、价值500万美元的应付账款
【单选题】
资本流出是指本国资本流到外国,它表示_______,因此应记入国际收支平衡表的__________
A. 外国对本国的负债减少/借方
B. 本国对外国的负债增加/借方
C. 外国在本国的资产增加/贷方
D. 外国在本国的资产减少/贷方
【单选题】
国际储备的币种管理应遵循的主要原则是__________
A. 流动性、方便性、普遍接受性
B. 可得性、流动性、普遍接受性
C. 自由兑换性、普遍接受性、可偿性
D. 可得性、自由兑换性、保值性
【单选题】
若一国货币汇率低估,往往会出现__________
A. 外汇供给增加,外汇需求减少,国际收支顺差
B. 外汇供给减少,外汇需求增加,国际收支逆差
C. 外汇供给增加,外汇需求减少,国际收支逆差
D. 外汇供给减少,外汇需求增加,国际收支顺差
【单选题】
当一国处于通货膨胀和国际收支逆差的经济状况时,应采用的政策搭配___
A. 紧缩国内支出,本币升值
B. 扩张国内支出,本币升值
C. 紧缩国内支出,本币贬值
D. 扩张国内支出,本币贬值
【单选题】
在一个资本可以自由流通的开放经济中,当其他条件不变时,紧缩性的货币政策将导致。___
A. 产出下降和本国货币升值
B. 产出上升和本国货币贬值
C. 产出上升和本国货币升值
D. 产出下降和本国货币贬值