【多选题】
某商场建筑,地上 4 层,地下 2 层,每层建筑面积 1000 ㎡,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有 ( )。(2018真题)
A. 在储油间与发电机间之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
B. 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
C. 将柴油发电机房设置在地下二层
D. 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 1.50h 的楼板
E. 储油间的柴油总储存量为 1m³
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
CE
解析
A储油间与柴油发电机间的隔墙耐火极限应该是3小时;柴油发电机不能贴临人密建筑的上下层,地上一到四层营业厅属于人密建筑,故BD错误;C设置在地下二次正确;锅炉房及柴油发电机间的总储存量不得大于 1m3,且应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上开设的门为甲级防火门。
相关试题
【多选题】
下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有( )。(2017 真题)
A. 锅炉房
B. 柴油发电机房
C. 油浸变压器室
D. 消防水泵房
E. 消防控制室
【多选题】
下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( )。 (2018 真题)
A. 耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 300 ㎡的会议厅布置在地下一层
B. 耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 600 ㎡的会议厅布置在地上四层
C. 耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地下二层
D. 耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 500 ㎡的会议厅布置在地上三层
E. 耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地上三层
【判断题】
因施工提前、延迟或其他原因造成运行揭示调度命令与实际限速、行车方式或设备不符时,列车调度员应取消前发运行揭示调度命令,向有关车站值班员、司机、施工负责人重新发布全部内容的调度命令
A. 对
B. 错
【判断题】
行车有关人员,在任职、提职、改职前,必须按照铁路职业技能培训规范要求,进行拟任岗位资格性培训,并经职业技能鉴定和考试考核,取得相应职业资格证书和岗位培训合格证书后,方可任职
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
预备党员的预备期为一年。党组织对预备党员应当认真教育和考察。预备党员的义务同正式党员一样。预备党员的权利,除了没有表决权、选举权和被选举权以外,也同正式党员一样。
A. 对
B. 错