【简答题】
FIC20004流量低的原因,会造成什么后果,如何处理
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
原因:(1)S211A(或B)堵。
(2)控制阀FV20004故障。
造成后果:易造成S203堵塞。
处理:(1)使用中的S211堵塞则切换至另一条S211,且S203也需切换。
(3)通过FV20004旁路控制流量,尽快修复FV20004。