【多选题】
(2)下列属于该事故原因的有___
A. 在攀爬10kV X1线N3塔过程中,攀爬过程无安全带保护。
B. 未按规程要求进行验电。
C. 错误攀爬至同塔架设的带电运行10kV X4线N3塔G01断路器处。
D. 在调整体位转身过程中触碰10kV X4线N3塔G01断路器。
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
ABCD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
(3)本次事故暴露了哪些问题___。
A. 作业人员违反《安规》要求,未经验电、失去安全带保护攀爬同塔双回线路杆塔带电侧。
B. 未正确核对设备双重名称,在不具备有效监护条件下开展登高作业。
C. 现场作业风险管控失效,现场勘查、安全技术交底、班前会上明确“10kVX4线带电运行,作业时工作人员严禁进入带电侧横担”,但监护人、工作班成员均未对当事人误攀爬带电侧设备予以制止。
D. 工作负责人未组织召开班前会,并交代工作任务、危险点分析、人员分工及注意事项。
【多选题】
(1)本次违章违反了《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)中的哪几条___
A. 违反《安规》12.4.1款规定:“工作人员和工器具与邻近或交叉的带电线路的距离不得小于表16的规定。”其中,10kV及以下不应小于1.0米。
B. 违反《安规》12.4.5款规定:邻近或交叉其他电力线路的工作应设专人监护,以防误登带电线路杆塔。
C. 违反《安规》16.5.1.2款规定:“所有未接地或未采取绝缘遮蔽、断开点加锁挂牌等可靠隔绝电源措施的低压线路和设备都应视为带电。未经验明确无电压时,禁止触碰导体的裸露部分”。
D. 违反《安规》16.5.1.3款规定:“低压回路停电工作时应对邻近的带电线路和设备采取加装绝缘隔板或包扎绝缘材料等措施”。
【多选题】
(2)本次违章行为暴露了哪些问题___
A. 施工人员危害辨识与风险评估能力不足,对带电胶皮线路可能存在破损、裸露接头、绝缘降低等风险认识不到位,存在侥幸心理,未能严格执行《安规》相关规定等问题。
B. 施工单位未能结合现场作业实际差异化制定防触电等安全技术、组织措施,编制的施工方案针对性不强。
C. 监理单位对施工方案审查把关不严,监理人员对临近带电线路作业重视不足,未对危险点管控实施有效监理。
D. 业主项目部管理人员业务水平不高把关不严,对施工方案审查深度不够,对施工、监理单位督促不力。
E. 业主项目部管理人员现场检查针对性不强,对临近带电线路作业未开展监督检查,未能发现和纠正违反《安规》的作业行为。
【填空题】
3.《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第二十四条规定:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产___。
【填空题】
4.《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第三十七条规定:作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前,应当接受安全生产教育培训。经过教育培训不合格的人员,___上岗作业。
【填空题】
6.《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号第六十六条规定:施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,___。
【填空题】
9.《电力建设工程施工安全监督管理办法》国家发展和改革委员会___第二十四条规定:施工单位应当履行劳务分包安全管理责任,将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系,___措施,加强作业现场管理和控制。
【填空题】
10.《电力建设工程施工安全监督管理办法》国家发展和改革委员会___第三十六条规定:在实施监理过程中,发现存在生产安全事故隐患情节严重的,应当要求施工单位___,并及时报告建设单位。
【填空题】
15.《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》___第4.3.4条规定:建设单位建立健全本单位基建安全监督检查和隐患排查治理机制,并监督项目较高风险的防控和重大隐患的治理,必要时实施___。
【单选题】
___4、营业厅实行一证受理,用户需要签署( ),并向用户提供业务办理告知书。告知客户需提交的资料清单、业务办理流程、收费项目及标准、监督电话等信息。
A. 业务申请单
B. 业务确认单
C. 承诺书
D. 一次性告知书
【单选题】
___6、推行居民客户“免填单”服务,业务办理人员了解客户申请信息并录入营销业务应用系统,生成( ),打印后交由客户签字确认。
A. 用电登记表
B. 用电申请单
C. 居民供用电合同
D. 用电确认书
【单选题】
___9、受理时业务受理人员应向用户提供业务办理告知书,告知用户需提交的资料清单、业务办理流程等信息,对于申请资料不齐全的用户,业务受理人员应通过( )形式告知用户需提供的缺件内容。
A. 承诺书
B. 业务申请单
C. 缺件通知书
D. 业务办理告知书
【单选题】
___10、线上受理。通过电子渠道业务告知页面,告知用户需提交的资料清单、业务办理流程等信息,用户提报相关资料并写明申请原因。线上受理资料不齐全的,( )通过电子渠道告知用户应补充的缺件内容。
A. 营业厅受理人员
B. 现场勘查人员
C. 抄表催费人员
D. 服务调度人员
【单选题】
___13现场工作人员应根据现场勘查结果,拟定供电方案,形成供电方案答复单。营销部门统一答复用户供电方案。浙江省电力公司供电方案答复时限:业务正式受理后,单电源用户( )个工作日完成,多电源用户( )个工作日完成。
A. 3;5
B. 5;7
C. 7;15
D. 13;28
【单选题】
___14、现场检查时,应查验施工企业、试验单位资质,重点检查涉及电网安全的隐蔽工程施工工艺、计量相关设备选型等内容,填写中间检查单或在移动作业终端上录入相关信息,并由用户签字(或电子签名方式)确认。中间检查时限:中间检查受理后( )个工作日内;对有特殊要求的用户,按照与用户约定的时间完成。