【多选题】
下列哪些建筑物和场所应采取消防排水措施___。
A. 消防水泵房
B. 消防控制室
C. 设有消防给水系统的地下室
D. 消防电梯的井底
E. 仓库
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
ACDE
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
下列有关自动喷水灭火系统喷头选择的说法,正确的有___。
A. 干式系统应采用下垂型喷头或干式下垂喷头
B. 雨淋系统的一个防护区内必须采用同一规格、型号的喷头
C. 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所当采用湿式自动喷水灭火系统时宜采用快速响应喷头
D. 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头
E. 自动喷水灭火系统的备用喷头不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只
【多选题】
下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有___。
A. 应安装在便于消防车接近使用的地点
B. 墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下放
C. 墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距离不应小于0.2m
D. 距室外消火栓或消防水池的距离宜为5m-40m
E. 应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力
【多选题】
下列关于建筑室内消火栓系统设置的说法,正确的有___。
A. 消防电梯前室应设置室内消火栓
B. 设置室内消火栓的建筑,层高超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓
C. 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
D. 屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口设置消火栓
【多选题】
下列关于末端试水装置的说法,正确的有___。
A. 每层最不利点喷头处均应设置末端试水装置
B. 末端试水装置的出流量应有系统流量系数最大的喷头确定
C. 末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成
D. 末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道
E. 末端试水装置处排水管道的直径不应小于DN65
【多选题】
建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其___应采用机械加压送风系统。
A. 防烟楼梯间
B. 独立前室
C. 共用前室
D. 合用前室
E. 消防电梯前室
【多选题】
加压送风口的设置正确的是___。
A. 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2-3层设一个常开式百叶送风口
B. 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置
C. 送风口风速不宜大于15m/s
D. 送风口不宜设置在被门挡住的部位
【多选题】
下列自然排烟窗的设置正确的是___。
A. 走道、室内净高不大于3m的区域的自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上
B. 当房间面积不大于300m2时,自然排烟窗的开启方向不限
C. 自然排烟窗宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于9.0m
D. 设置在防火墙两侧的自然排烟窗之间的最近边缘的水平距离不应小于2.0m
【多选题】
下列排烟管道的设置和耐火极限符合《建筑防排烟系统技术标准》的是___。
A. 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续20min保证其结构完整性
B. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h
C. 水平设置在吊顶内(非走道部位)的排烟管道,其耐火极限不应低于0.5h
D. 水平直接设置在室内的排烟管道,其耐火极限不应低于1.0h
E. 穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.0h
【多选题】
排烟管道下列___部位应设置排烟防火阀
A. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
B. 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
C. 排烟风机入口处
D. 穿越防火分区处
【多选题】
排烟风机、补风机的控制方式应符合___
A. 现场手动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机应能自动启动
E. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应联锁关闭排烟风机和补风机
【多选题】
关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有___。
A. 同一防烟分区内的一支感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启
B. 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟口开启
C. 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启
D. 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
E. 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
【多选题】
下列做法正确的是___。
A. 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置了面积为0.5m2的可开启外窗
B. 采用自然通风方式的防烟楼梯间(建筑高度大于10m),在楼梯每5层内设置了总面积为2.5m2的可开启外窗,且间隔布置的层数为4层
C. 采用自然通风方式的消防电梯前室设置了面积为2.0m2可开启外窗
D. 采用自然通风方式的合用前室设置了面积为3.0m2可开启外窗
E. 采用自然通风方式的避难层,在其一侧外墙设置了有效面积不小于该避难层地面面积2%的可开启外窗
【多选题】
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列场所或部位应设置排烟设施的有___。
A. 设置在多功能综合楼四楼的KTV
B. 建筑面积为4000m2的丁类生产车间
C. 占地面积为100m2的丙类仓库
D. 某商场中庭
E. 设置在地下,建筑面积为400m2的网吧
【多选题】
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有___。
A. 客用电梯电源
B. 空调电源
C. 生活给水泵电源
D. 自动扶梯电源
E. 正常照明电源
【多选题】
现行《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是___。
A. 消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆
B. 消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线
C. 供电线路应选择耐火铜芯电缆
D. 火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线
【多选题】
下列探测器属于感烟火灾探测器的是___。
A. 离子感烟火灾探测器
B. 光电感烟火灾探测器
C. 火焰火灾探测器
D. 红外紫外复合火灾探测器
E. 红外光束感烟火灾探测器
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,火灾自动报警系统的形式可以分为___。
A. 可燃气体探测报警系统
B. 区域报警系统
C. 集中报警系统
D. 控制中心报警系统
E. 消防联动控制系统
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,集中报警系统是由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器和___等组成。
A. 消防应急广播
B. 消防专用电话
C. 火灾声光警报器
D. 电气火灾监控器
E. 消防控制室图形显示装置
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,___应设置可直接报警的外线电话。
A. 消防水泵房
B. 企业消防站
C. 配变电室
D. 消防值班室
E. 发电机房
【多选题】
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013的规定,控制设备除应采用消防联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置的有___。
A. 消防水泵
B. 防烟风机
C. 挡烟垂壁
D. 防火卷帘
E. 排烟风机
【多选题】
电气火灾监控探测器按照不同的分类可以分为不同的种类,按照工作原理分类可分为___。
A. 独立式电气火灾监控探测器
B. 测温式电气火灾监控探测器
C. 非独立式电气火灾监控探测器
D. 故障电弧式电气火灾监控探测器
E. 剩余电流保护式电气火灾监控探测器
【多选题】
下列建筑或场所中,应设置火灾自动报警系统的有___。
A. 总建筑面积为3000m2的制衣厂房
B. 歌舞娱乐放映游艺场所
C. 中型幼儿园的儿童用房
D. 层数为3层,每层建筑面积为1200m2的电子厂房
E. 单层占地面积为800m2的卷烟仓库
【多选题】
根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有___。
A. 在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B. 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C. 防护区最低环境温度不应低于-15℃
D. 手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
E. 同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s
【多选题】
下列关于建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间的说法,正确的有___
A. 老年人照料设施不应小于1.50h
B. 建筑高度为90m的公共建筑不应小于3.0h
C. 建筑高度为65m的医院病房楼不应小于1.0h
D. 建筑高度为18m的教学楼不应小于0.25h
E. 建筑高度为50m的住宅不应小于0.50h
【多选题】
防火间距的不足时可采取的防火技术措施有___。
A. 改变建筑物的生产和使用性质
B. 限制库房内储存物品的数量
C. 将建筑物的普通外墙改造为防火墙。
D. 在建筑的相邻面减少开口面积
E. 开口部位增设防火门窗或防火分隔水幕。
【多选题】
高层民用建筑应设置消防扑救面,并应符合下列要求.___。
A. 高层建筑底部至少有一个长边或周边长度的1/4不应布置高度大于5m,进深大于4m的裙房
B. 消防扑救面范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口
C. 高层建筑的扑救面与相邻建筑应保持一定的距离
D. 高层建筑的消防扑救面,地面必须设置消防车道和供消防车停靠并进行灭火救人的作业场地
E. 消防车道与建筑之间不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等
【多选题】
关于对消防车道的要求,正确的有___。
A. 当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道
B. 超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m2的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道
C. 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道
D. 消防车道的宽度不应小于4m。消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m
E. 消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等应能承受大型消防车的压力