【简答题】
实现共产主义是一个不断实践的长期过程
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
1. 实现共产主义要在实践中长期探索
2. 社会主义的充分发展和向共产主义过渡要经历长期的艰巨的实践过程
3. 经济落后的国家实现共产主义必须经历更长的实践过程
4. 共产主义在世界范围的实现是长期、曲折、复杂的历史过程
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
某16层民用建筑,一、二层为建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,每层建筑面积为3000㎡, 三至十六层为住宅,每层建筑面积为1200㎡, 地下室的层高为2. 3m, 作为自行车库。建筑首层室内地坪标高为±0. 000m,室外地坪标高为-1. 500m, 商业平屋面面层标高为+14. 600m, 住宅平屋面面层标高为+52. 700m, 女儿墙顶部标高为+54. 200m, 根据《建筑设计防火规范》规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为?
A. 二类高层公共建筑
B. 一类高层公共建筑
C. 一类高层住宅建筑
D. 二类高层住宅建筑
【单选题】
某高层民用建筑,一至三层为小型营业性用房,每层建筑面积为3000㎡, 四至十六层为住宅,每层建筑面积为1200㎡, 屋顶有一座建筑面积为500㎡的水箱间,地下室是层高为2. 3m的自行车库,建筑首层室内地坪标高为±0. 000m, 室外地坪标高为-1. 500m,屋棉标高为+50. 000m, 屋脊标高为+54. 000m, 水箱间平屋面标高为+53. 000m, 根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 该建筑的建筑高度为?
A. 53m
B. 53. 5m
C. 54m
D. 54. 5m
【单选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于建筑层数的说法中,不正确的是?
A. 某住宅建筑,建筑首层为建筑高度2. 2m的自行车库,二至十八层为标准层,屋顶有局部凸出的燃煤锅炉房;该建筑的建筑层数为17层
B. 某住宅建筑,建筑首层为建筑高度2. 2m的自行车库,二至十八层为标准层,屋顶有局部凸出的燃煤锅炉房,占屋顶面层面积的 1/3: 该建筑的建筑层数为18层
C. 某综合楼建筑,半地下室的室内顶板与室外地坪高差为1. 8m, 首层是建筑高度为2. 5m 的储藏室,二至二十层为办公室及会议室;该建筑的建筑层数为21层
D. 某办公楼建筑,半地下室的室内顶板与室外地坪高差为1. 6m, 首层是建筑高度为2. 2m 的储藏室,二至二十层为办公室及会议室;该建筑的建筑层数为20层
【单选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于厂房火灾危险性分类的叙述中,正确的有?
A. 某单层木器厂房,建筑面积为2000㎡,其中喷漆间面积为100m,火灾危险性为丙类
B. 某单层沥青加工厂房,建筑面积为2000㎡,其中喷漆间面积为200m,火灾危险性为丙类
C. 某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m,其中油漆工段面积为200m,且采取了有效防止火灾蔓延的措施,则其火灾危险性为戊类
D. 某车辆装配厂房中一防火分区的面积为2000m,其中油漆工段面积为400m,采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,则其火灾危险性为戊类
【单选题】
陕西省某驰名中外的陶艺村,以陶艺生产而出名,村中老少皆会陶艺制作。在村中有一栋4层的陶瓷成品仓库,将每件陶瓷用纸箱包装,并在纸箱底部用麻丝铺垫后封箱储存在仓库中,经称量,每箱包装好的陶瓷重10kg, 其中纸箱和麻丝重2. 5kg.根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 该仓库的火灾危险性是() 类?
A. 乙
B. 丙
C. 丁
D. 戊
【单选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 同一座厂房(仓库)或厂房(仓库)的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房(仓库)或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。下列()可按火灾危险性较小的部分确定?
A. 丁、戊类仓库内的可燃包装重量小于物品本身重量的 1/2
B. 丁、戊类仓库内的可燃包装体积小于等于物品本身体积的1/2
C. 戊类厂房内的油漆工段占其所在防火分区面积比例等于10%, 且采取了有效分隔措施
D. 丙类厂房内的油漆工段占本层或本防火分区面积的比例小于10%, 且采取有效分隔措施
【单选题】
由于储存易燃和可燃液体的火灾危险性会受操作环境影响,如当乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时,气体挥发量增加,危险性也随之增加。根据现行国家技术标准《石油化工企业设计防火规范》, 下列关于石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类正确的是?
A. 操作温度超过其沸点的丙b,类液体应视为乙b类液体
B. 操作温度超过其闪点的丙a,类液体应视为乙b类液体
C. 操作温度超过其沸点的丙b,类液体应视为乙a类液体
D. 操作温度超过其闪点的丙a,类液体应视为乙b类液体
【单选题】
某棉花厂多层厂房,每层建筑面积1000㎡, 共4层,该厂房采用全自动喷水灭火系统进行保护,该厂房均采用不燃性构件,其建筑构件的燃烧性能见下表,则该厂房的耐火等级是()?
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于耐火极限调整的叙述中,错误的是( ) ?
A. 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0. 75h
B. 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1. 50h和1. 00h
C. 一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0. 75h
D. 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2. 00h
【单选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于厂房建筑层数和耐火等级的说法中,不正确的是()?
A. 二级耐火等级的空分厂房,层数不得超过6层
B. 三级耐火等级的木工厂房,层数不得超过3层
C. 二级耐火等级的甲醇合成厂房,宜布置为单层
D. 三级耐火等级的石棉加工车间,层数不得超过3层
【单选题】
实际设计中,确定了具体建设项目的生产和储存物品的火灾危险性后,才能按照所属的火灾危险性类别采取对应的防火与防爆措施,以下火灾危险性、耐火等级及层数不匹配的是() ?
A. 一级耐火等级的煤油仓库设置在半地下室
B. 三级耐火等级的3层玩具仓库
C. 三级耐火等级的单层白兰地成品仓库
D. 四级耐火等级的单层酚醛塑料泡沫仓库
【单选题】
某建筑高度 24m 的 5 层展览建筑,每层建筑面积为2000㎡*, 根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 该建筑的耐火等级最低可以是()?
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
根据现行国家技术标准,下列关于民用建筑的耐火等级和层数的说法中,错误的是()?
A. 二级耐火等级的高层住宅建筑,最多允许层数为18层
B. 三级耐火等级的多层展览建筑,最多允许层数为2层
C. 四级耐火等级的商场、医院等建筑,最多允许层数为1层
D. 四级耐火等级的住宅建筑,最多允许层数为2层
【单选题】
根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1 表示()等级。(2016 真题)
A. 烟气毒性
B. 燃烧滴落物/颗粒
C. 产烟特性
D. 燃烧持续时间
【单选题】
在标准耐火试验条件下,对一墙体进行耐火极限试验,试验记录显示,该墙体在受火作用至0.50h 时粉刷层开始脱落,受火作用至 1.00h 时背火面的温度超过规定值,受火作用至 1.20h 时出现了穿透裂缝,受火作用至 1.50h 时墙体开始垮塌。该墙体的耐火极限是( )h。 (2015 真题)
A. 1.0
B. 0.5
C. 1.2
D. 1.5
【单选题】
某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对该屋顶承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于( )h。 (2015 真题)
A. 0.50
B. 1.00
C. 1.50
D. 2.00
【单选题】
某总建筑面积为 900 ㎡的办公建筑,地上 3 层,地下 1 层,地上部分为办公用房,地下一层为自行车库和设备用房,该建筑地下部分最低耐火等级为() 。 (2017 真题)
A. 二级
B. 一级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
某二级多层木工加工厂房,每层建筑面积为10000㎡, 在二层位置由于施工工艺的影响,在二层某防火分区内部分设置了自动灭火系统,设置自动喷水灭火系统的建筑面积为3000㎡, 其未设置自动灭火系统的建筑面积不应超过()?
A. 1000
B. 1500
C. 2000
D. 2500
【单选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于建筑物防火分区的叙述中,错误的是()?
A. 某建筑多层焦油厂房,耐火等级采用二级,设置了自喷系统进行保护,其最大防火分区面积为4000㎡
B. 某建筑高度为10m的单层铝粉厂房,耐火等级采用二级,其最大防火分区面积为4000㎡
C. 某建筑高度为21m的三层车辆装配厂房,耐火等级采用三级,其最大防火分区面零积为3000㎡
D. 某建筑高度为10m的单层保温瓶胆厂房,耐火等级采用四级,设置了自喷系统进行保护,其防火分区面积不限
【单选题】
某石棉加工厂房地上6层、地下1层,建筑高度24m, 耐火等级一级,厂房内全部设置自动喷水灭火系统。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于该厂房的防火分区的说法中,正确的是()?
A. 地上防火分区的最大允许建筑面积不限
B. 地上防火分区的最大允许建筑面积为6000㎡
C. 地下室防火分区的最大允许建筑面积为1000㎡
D. 地下室防火分区的最大允许建筑面积为500㎡
【单选题】
某硝化棉厂房,地上1层,采用钢筋混凝土结构,耐火等级一级。西侧设有一间中间仓库,储存硝化棉,厂房内未设置自动灭火系统。下列关于该厂房防火分区及中间仓库的最大允许建筑面积,正确的是()?
A. 该厂房防火分区最大允许建筑面积为3000㎡, 中间仓库最大允许建筑面积为250㎡
B. 该厂房防火分区最大充许建筑面积为3000㎡, 中间仓库最大允许建筑面积为60㎡
C. 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡, 中间仓库最大允许建筑面积为60㎡
D. 该厂房防火分区最大允许建筑面积为4000㎡, 中间仓库最大允许建筑面积为120m
【单选题】
某单层仓库储存石蜡,占地面积为2400㎡, 每层划分为3个防火分区,该建筑设置了自动喷水灭火系统进行保护。其耐火等级不应低于()?
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
【单选题】
某展览建筑,该建筑共14层,层高4m, 每层建筑面积为15000㎡, 该建筑已筑 按照国家有关标准设置了消防设施,该建筑按照《建筑设计防火规范》的规定,应设() 个防火分区。?
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
【单选题】
某机械加工厂所在地区的全年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量 15t 的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()。(2016 真题)
A. 生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
B. 辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置
C. 储存区内的东北角,地势比较高的位置
D. 生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
【单选题】
某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最低水平距离分别是 11.0m,12m,10.0m 和 14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()。(2016 真题)
A. 10.0
B. 11.0
C. 12
D. 14
【单选题】
在建筑高度为 126.2m 的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为 23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为 1.00h 且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m。(2017 真题)
A. 9
B. 4
C. 6
D. 13
【单选题】
某工厂有一座建筑高度为 21m 的丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为 15m、屋顶耐火极限不低于 1.00h 且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与丙类厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于( )m。(2015 真题)
A. 10
B. 3.5
C. 4
D. 6
【单选题】
某办公楼建筑,地上 28 层,地下 3 层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是( )。(2016 真题)
A. 将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B. 将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为 7m
C. 将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D. 将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
【单选题】
下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是( )。(2015 真题)
A. 租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的 6 层单元式住宅的第三层
B. 租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
C. 租用消防验收合格、建筑面积为 500 ㎡,有 2 个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D. 建筑面积为 600 ㎡,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
【单选题】
某座 10 层建筑,建筑高度为 36m,一至五层为住宅,六至十层为办公用房。住宅部分与办公部分之间应采用耐火极限不低于( )h 的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。 (2015 真题)
A. 1.00
B. 2.00
C. 1.50
D. 2.50
【单选题】
关于建筑防火分隔的做法中,错误的是() 。 (2016 真题)
A. 卡拉 OK 厅各厅室之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和 1.5h 的 不燃性楼板和乙级防火门分隔
B. 柴油发电机房内的储油间(柴油储量为 0.8m³) ,采用耐火极限为 2.50h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C. 高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为 2.50h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
D. 医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列建筑中,属于一类高层公共建筑的有?
A. 某10层展览建筑,层高4m, 每层建筑面积为1000㎡
B. 某16层建筑,建筑高度54m, 一、二层为商业服务网点,三至十六层为住宅
C. 某6层老年人照料设施建筑,层高4. 2m
D. 某16层建筑,建筑高度54m, 一至三层为建筑面积200㎡的商店,四至十六层为住宅
E. 某单层剧院建筑,层高25m, 建筑面积为1100㎡
【多选题】
下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有( ) 。 (2018 真题)
A. 建筑高度为 26m 的病房楼
B. 建筑高度为 32m 的员工宿舍楼
C. 建筑高度为 54m 的办公楼
D. 建筑高度为 26m、藏书量为 120 万册的图书馆建筑
E. 建筑高度为 33m 的住宅楼
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于建筑的最低耐火等级叙述中,错误是()?
A. 建筑面积为500㎡, 使用或产生丙类液体的单层厂房,其最低耐火等级不应低于三级到
B. 多层家具仓库的最低耐火等级不应低于三级
C. 总蒸发量为4h的燃煤锅炉房的最低耐火等级不应低于二级
D. 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于一级
E. 高架仓库、高层仓库的最低耐火等级不应低于二级
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,一般情况下,耐火等级不应低于二级的建筑有()?
A. 多层焦化厂焦油厂房
B. 高层热处理厂房
C. 多层酚醛泡沫塑料仓库
D. 粮食平房仓席
E. 民用建筑的半地下室
【多选题】
某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有()。(2016 真题)
A. 与大豆预处理厂房(建筑高度 27m)的防火间距 12m
B. 与燃煤锅炉房(建筑高度 7.5m)的防火间距 25m
C. 与豆粕脱涪烘干厂房(建筑高度 15m)的防火间距 10m
D. 与油脂精炼厂房(建筑高度 21m)的防火间距 12m
E. 与溶剂油储罐(钢制,容量 20m³)的防火间距 15m
推荐试题
【单选题】
___系列灭火器适用于扑灭油类、易燃液体、电器和机械设备等的初起火灾具有结构简单、容量大、移动灵活、操作方便的特点。
A. 干粉灭火器
B. 高倍数泡沫灭火器
C. 二氧化碳
D. 低倍数泡沫灭火器
【单选题】
___适用于扑灭可燃固体(如木材、棉麻等 )可燃液体(如石油、油脂等),可燃气体(如液化气、天然气等)以及带电设备的初起火灾。
A. 干粉灭火器
B. 二氧化碳系列灭火器
C. 水
D. 泡沫灭火器
【单选题】
在使用易燃易爆溶剂作业时,通常在打入溶剂后,静止一段时间,其目的主要是 ___
A. 减少少液面动荡,方便计量
B. 使积累的静电,得以消散
C. 进行后序作业的准备工作
D. 减少溶剂的挥发
【单选题】
金属在拉应力和腐蚀介质联合作用下产生腐蚀裂纹,并能使用裂纹迅速扩展,从 而可能出现金属材料的早期脆性破坏的腐蚀形式叫做___
A. 品间腐蚀
B. 腐蚀疲劳
C. 应力腐蚀
D. 氢腐蚀