【单选题】
在建筑高度为 126.2m 的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为 23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为 1.00h 且无天窗、毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m。(2017 真题)
A. 9
B. 4
C. 6
D. 13
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
A
解析
建筑高度大于 100m 的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合上述允许减小的条件时,仍不应减小。计算结果:3+6+0=9.
相关试题
【单选题】
某工厂有一座建筑高度为 21m 的丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级、建筑高度为 15m、屋顶耐火极限不低于 1.00h 且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与丙类厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于( )m。(2015 真题)
A. 10
B. 3.5
C. 4
D. 6
【单选题】
某办公楼建筑,地上 28 层,地下 3 层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是( )。(2016 真题)
A. 将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B. 将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为 7m
C. 将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D. 将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
【单选题】
下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是( )。(2015 真题)
A. 租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的 6 层单元式住宅的第三层
B. 租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
C. 租用消防验收合格、建筑面积为 500 ㎡,有 2 个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D. 建筑面积为 600 ㎡,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
【单选题】
某座 10 层建筑,建筑高度为 36m,一至五层为住宅,六至十层为办公用房。住宅部分与办公部分之间应采用耐火极限不低于( )h 的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。 (2015 真题)
A. 1.00
B. 2.00
C. 1.50
D. 2.50
【单选题】
关于建筑防火分隔的做法中,错误的是() 。 (2016 真题)
A. 卡拉 OK 厅各厅室之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和 1.5h 的 不燃性楼板和乙级防火门分隔
B. 柴油发电机房内的储油间(柴油储量为 0.8m³) ,采用耐火极限为 2.50h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C. 高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为 2.50h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
D. 医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列建筑中,属于一类高层公共建筑的有?
A. 某10层展览建筑,层高4m, 每层建筑面积为1000㎡
B. 某16层建筑,建筑高度54m, 一、二层为商业服务网点,三至十六层为住宅
C. 某6层老年人照料设施建筑,层高4. 2m
D. 某16层建筑,建筑高度54m, 一至三层为建筑面积200㎡的商店,四至十六层为住宅
E. 某单层剧院建筑,层高25m, 建筑面积为1100㎡
【多选题】
下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有( ) 。 (2018 真题)
A. 建筑高度为 26m 的病房楼
B. 建筑高度为 32m 的员工宿舍楼
C. 建筑高度为 54m 的办公楼
D. 建筑高度为 26m、藏书量为 120 万册的图书馆建筑
E. 建筑高度为 33m 的住宅楼
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于建筑的最低耐火等级叙述中,错误是()?
A. 建筑面积为500㎡, 使用或产生丙类液体的单层厂房,其最低耐火等级不应低于三级到
B. 多层家具仓库的最低耐火等级不应低于三级
C. 总蒸发量为4h的燃煤锅炉房的最低耐火等级不应低于二级
D. 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于一级
E. 高架仓库、高层仓库的最低耐火等级不应低于二级
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,一般情况下,耐火等级不应低于二级的建筑有()?
A. 多层焦化厂焦油厂房
B. 高层热处理厂房
C. 多层酚醛泡沫塑料仓库
D. 粮食平房仓席
E. 民用建筑的半地下室
【多选题】
某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有()。(2016 真题)
A. 与大豆预处理厂房(建筑高度 27m)的防火间距 12m
B. 与燃煤锅炉房(建筑高度 7.5m)的防火间距 25m
C. 与豆粕脱涪烘干厂房(建筑高度 15m)的防火间距 10m
D. 与油脂精炼厂房(建筑高度 21m)的防火间距 12m
E. 与溶剂油储罐(钢制,容量 20m³)的防火间距 15m
【多选题】
基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有( ) 。 (2017 真题)
A. 相邻建筑的生产和使用性质
B. 相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限
C. 相邻建筑外墙开口大小及相对应位置
D. 建筑高差小于 15m 的相邻较低建筑的建筑层高
E. 建筑高差大于 15m 的较高建筑的屋顶天窗开口大小
【多选题】
某商场建筑,地上 4 层,地下 2 层,每层建筑面积 1000 ㎡,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有 ( )。(2018真题)
A. 在储油间与发电机间之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
B. 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
C. 将柴油发电机房设置在地下二层
D. 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 1.50h 的楼板
E. 储油间的柴油总储存量为 1m³
【多选题】
下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有( )。(2017 真题)
A. 锅炉房
B. 柴油发电机房
C. 油浸变压器室
D. 消防水泵房
E. 消防控制室
【多选题】
下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( )。 (2018 真题)
A. 耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 300 ㎡的会议厅布置在地下一层
B. 耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 600 ㎡的会议厅布置在地上四层
C. 耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地下二层
D. 耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 500 ㎡的会议厅布置在地上三层
E. 耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地上三层
【判断题】
因施工提前、延迟或其他原因造成运行揭示调度命令与实际限速、行车方式或设备不符时,列车调度员应取消前发运行揭示调度命令,向有关车站值班员、司机、施工负责人重新发布全部内容的调度命令
A. 对
B. 错
【判断题】
行车有关人员,在任职、提职、改职前,必须按照铁路职业技能培训规范要求,进行拟任岗位资格性培训,并经职业技能鉴定和考试考核,取得相应职业资格证书和岗位培训合格证书后,方可任职
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
额定电压都为220V的40W、60W、100W三灯泡串联在220V的电源中,它们的发热量由大到小排列为___
A. 100W 60W 40W
B. 40W 60W 100W
C. 100W 40W 60W
D. 60W 100W 40W
【单选题】
已知电源电压为12 V ,四只相同灯泡的工作电压都是6 V,要使灯泡都能正常工作,则灯泡应___
A. 全部串联
B. 两只并联后与另两只串联
C. 两两串联后再并联
D. 全部并联