【单选题】
某办公楼建筑,地上 28 层,地下 3 层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是( )。(2016 真题)
A. 将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B. 将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为 7m
C. 将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D. 将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题

答案
C
解析
AB正确,C消防水泵不能设置再地下3层且地下室平面与室外地平面高差不能超过10m。D油浸变压器不能设置再地下二层,干式变压器可以,故D正确。答案选C。
相关试题
【单选题】
下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是( )。(2015 真题)
A. 租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的 6 层单元式住宅的第三层
B. 租用消防验收合格、能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
C. 租用消防验收合格、建筑面积为 500 ㎡,有 2 个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D. 建筑面积为 600 ㎡,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋
【单选题】
某座 10 层建筑,建筑高度为 36m,一至五层为住宅,六至十层为办公用房。住宅部分与办公部分之间应采用耐火极限不低于( )h 的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。 (2015 真题)
A. 1.00
B. 2.00
C. 1.50
D. 2.50
【单选题】
关于建筑防火分隔的做法中,错误的是() 。 (2016 真题)
A. 卡拉 OK 厅各厅室之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和 1.5h 的 不燃性楼板和乙级防火门分隔
B. 柴油发电机房内的储油间(柴油储量为 0.8m³) ,采用耐火极限为 2.50h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C. 高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为 2.50h 且无门、窗、洞口的防火隔墙和 1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
D. 医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列建筑中,属于一类高层公共建筑的有?
A. 某10层展览建筑,层高4m, 每层建筑面积为1000㎡
B. 某16层建筑,建筑高度54m, 一、二层为商业服务网点,三至十六层为住宅
C. 某6层老年人照料设施建筑,层高4. 2m
D. 某16层建筑,建筑高度54m, 一至三层为建筑面积200㎡的商店,四至十六层为住宅
E. 某单层剧院建筑,层高25m, 建筑面积为1100㎡
【多选题】
下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有( ) 。 (2018 真题)
A. 建筑高度为 26m 的病房楼
B. 建筑高度为 32m 的员工宿舍楼
C. 建筑高度为 54m 的办公楼
D. 建筑高度为 26m、藏书量为 120 万册的图书馆建筑
E. 建筑高度为 33m 的住宅楼
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》, 下列关于建筑的最低耐火等级叙述中,错误是()?
A. 建筑面积为500㎡, 使用或产生丙类液体的单层厂房,其最低耐火等级不应低于三级到
B. 多层家具仓库的最低耐火等级不应低于三级
C. 总蒸发量为4h的燃煤锅炉房的最低耐火等级不应低于二级
D. 单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于一级
E. 高架仓库、高层仓库的最低耐火等级不应低于二级
【多选题】
根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,一般情况下,耐火等级不应低于二级的建筑有()?
A. 多层焦化厂焦油厂房
B. 高层热处理厂房
C. 多层酚醛泡沫塑料仓库
D. 粮食平房仓席
E. 民用建筑的半地下室
【多选题】
某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有()。(2016 真题)
A. 与大豆预处理厂房(建筑高度 27m)的防火间距 12m
B. 与燃煤锅炉房(建筑高度 7.5m)的防火间距 25m
C. 与豆粕脱涪烘干厂房(建筑高度 15m)的防火间距 10m
D. 与油脂精炼厂房(建筑高度 21m)的防火间距 12m
E. 与溶剂油储罐(钢制,容量 20m³)的防火间距 15m
【多选题】
基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有( ) 。 (2017 真题)
A. 相邻建筑的生产和使用性质
B. 相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限
C. 相邻建筑外墙开口大小及相对应位置
D. 建筑高差小于 15m 的相邻较低建筑的建筑层高
E. 建筑高差大于 15m 的较高建筑的屋顶天窗开口大小
【多选题】
某商场建筑,地上 4 层,地下 2 层,每层建筑面积 1000 ㎡,地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有 ( )。(2018真题)
A. 在储油间与发电机间之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
B. 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
C. 将柴油发电机房设置在地下二层
D. 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 1.50h 的楼板
E. 储油间的柴油总储存量为 1m³
【多选题】
下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有( )。(2017 真题)
A. 锅炉房
B. 柴油发电机房
C. 油浸变压器室
D. 消防水泵房
E. 消防控制室
【多选题】
下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( )。 (2018 真题)
A. 耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 300 ㎡的会议厅布置在地下一层
B. 耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 600 ㎡的会议厅布置在地上四层
C. 耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地下二层
D. 耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 500 ㎡的会议厅布置在地上三层
E. 耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为 200 ㎡的会议厅布置在地上三层
【判断题】
因施工提前、延迟或其他原因造成运行揭示调度命令与实际限速、行车方式或设备不符时,列车调度员应取消前发运行揭示调度命令,向有关车站值班员、司机、施工负责人重新发布全部内容的调度命令
A. 对
B. 错
【判断题】
行车有关人员,在任职、提职、改职前,必须按照铁路职业技能培训规范要求,进行拟任岗位资格性培训,并经职业技能鉴定和考试考核,取得相应职业资格证书和岗位培训合格证书后,方可任职
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
(71295)接触器通电动作时,或按下复合按钮时,它们的触头动作顺序是( )。[321110223](1.0分)___
A. 先接通常开触头,后断开常闭触头
B. 先断开常闭触头,后接通常开触头
C. 常开、常闭触头同时动作
D. 顺机动作
【单选题】
(71297)LGJ-16型铜铝线中16表示( )。[213110228](1.0分)___
A. 钢芯铝绞线的截面积为16 mm2
B. 序号为16
C. 钢芯铝绞线的直径为16 mm
D. 钢芯铝绞线的代号
【单选题】
(71299)在产品型号为BLV-500中,BLV表示( )。[213120228](1.0分)___
A. 铝芯聚氯乙烯绝缘导线
B. 铜芯聚氯乙烯绝缘导线
C. 铝芯橡皮绝缘导线
D. 铜芯橡皮绝缘导线
【单选题】
(71301)列车运行手信号显示为夜间高举的绿色灯光上下缓动,其含义是( )。(1.0分)___
A. 通过手信号
B. 发车信号
C. 发车指示信号
D. 列车向前移动信号
【单选题】
(71305)列车运行手信号显示为夜间无红色灯光时,用白色灯光上下急剧摇动,含义是( )。(1.0分)___
A. 停车信号
B. 减速信号
C. 取消信号
D. 告知显示错误信号
【单选题】
(71310)电机、变压器用的A级绝缘材料,其最高允许工作温度为( )。[222110225](1.0分)___
A. 90 ℃
B. 105 ℃
C. 120 ℃
D. 125 ℃
【单选题】
(71327)运用列车质量鉴定时,列车等级分四档,B级列车为( )。(1.0分)___
A. 800~899分
B. 900~1 000分
C. 700~799分
D. 600~699分
【单选题】
(71328)BSP青藏车空调机组的送风温度控制器探头设于( )下部。(1.0分)___
A. 新风过滤网
B. 第一节主送风道(即一位端过渡风道)
C. 回风口
D. 送风口
【单选题】
(71330)测量电压时,对电压表的要求是( )。[233110206](1.0分)___
A. 与电路串联,内阻大些
B. 与电路串联,内阻小些
C. 与电路并联,内阻大些
D. 与电路并联,内阻小些
【单选题】
(71332)铁路局管内运行的旅客列车可按走行公里确定入库检修周期,原则上运行( )须入库检修一次。(1.0分)___
A. 2 000 km
B. 3 000 km
C. 4 000 km
D. 5 000 km
【单选题】
(71333)为减小测量误差,对电流表和电压表的内阻要求是( )。[233110206](1.0分)___
A. 电流表内阻大,电压表内阻小
B. 电流表内阻小,电压表内阻大
C. 电流表和电压内阻都小
D. 电流表和电压表内阻都大