【判断题】
如需在绝缘架空地线上作业应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击
A. 对
B. 错
【判断题】
进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在干燥、清洁的地面上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮
A. 对
B. 错
【判断题】
带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用
A. 对
B. 错
【判断题】
带电作业工具的电气试验周期为预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年
A. 对
B. 错
【判断题】
带电作业工具的机械试验周期为绝缘工具每年一次,金属工具三年一次
A. 对
B. 错
【判断题】
带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,每300mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格
A. 对
B. 错
【判断题】
组合绝缘的水冲洗工具进行工频泄漏试验,泄漏电流以不超过0.8mA为合格,试验时间5min
A. 对
B. 错
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,静荷重试验:1.2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格
A. 对
B. 错
【判断题】
带电作业工具的机械预防性试验标准,动荷重试验:1.0倍额定工作负荷下操作2次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格
A. 对
B. 错
【判断题】
可以在转动着的高压电动机及其附属装置回路上进行工作
A. 对
B. 错
【判断题】
电动机及附属装置的外壳均应接地
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止在转动中的电动机的接地线上进行检修及维护工作
A. 对
B. 错
【判断题】
SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门内
A. 对
B. 错
【判断题】
尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视或从事检修工作
A. 对
B. 错
【判断题】
工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留
A. 对
B. 错
【判断题】
在打开的SF6电气设备上工作的人员,应经专门的安全技术知识培训,配置和使用必要的安全防护用具
A. 对
B. 错
【判断题】
SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作
A. 对
B. 错
【判断题】
SF6设备检修结束后,检修人员应洗澡,把用过的工器具、防护用具妥善保管
A. 对
B. 错
【判断题】
SF6气瓶搬运时,应轻装轻卸
A. 对
B. 错
【判断题】
低压配电装置和低压导线上进行带电工作,在使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路
A. 对
B. 错
【判断题】
二次系统现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的隔离措施是否对完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置
A. 对
B. 错
【判断题】
二次系统的工作,在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行二次系统工作时,应将检修设备与运行设备以明显的标志隔开
A. 对
B. 错
【判断题】
清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具
A. 对
B. 错
【判断题】
所有电流互感器和电压互感器的二次绕组至少要有一点永久性的、可靠的保护接地
A. 对
B. 错
【判断题】
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应将回路的永久接地点断开
A. 对
B. 错
【判断题】
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在干燥的地面上
A. 对
B. 错
【判断题】
直流输电系统单极运行时,可对停运极中性区域互感器进行注流或加压试验
A. 对
B. 错
【判断题】
运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验
A. 对
B. 错
【判断题】
试验用闸刀应有熔丝并带罩,被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝。试验接线要经第二人复查后,方可通电
A. 对
B. 错
【判断题】
高压试验中,因试验需要断开设备接头时,拆前应进行检查,接后应做好标记
A. 对
B. 错
【判断题】
高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电一次并短路接地
A. 对
B. 错
【判断题】
在高压试验中,对于未装接地线的大电容被试设备,应直接做试验
A. 对
B. 错
【判断题】
变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,应进行接地网接地电阻的测量
A. 对
B. 错
【判断题】
特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经单位批准
A. 对
B. 错
【判断题】
电气试验,非金属外壳的仪器,应与设备绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地
A. 对
B. 错
【判断题】
使用钳型电流表在高压回路上测量时,应用导线从钳型电流表另接表计测量
A. 对
B. 错
【判断题】
使用钳型电流表测量时,若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原状
A. 对
B. 错
【判断题】
使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分
A. 对
B. 错
【判断题】
钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
带互感器的单相感应式电能表,如果电流进出线接反则反转。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器二次绕组可以接熔断器。
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器相当于短路状态下的变压器。
A. 对
B. 错
【判断题】
运行中的电压互感器二次绕组严禁短路。
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的一次及二次绕组均应安装熔断器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器相当于空载状态下的变压器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
电压互感器的万能接线必须采用三相三柱式电压互感器 .
A. 对
B. 错
【判断题】
保护装置检查(不论是事故后检查或年检)时,都必须事先将其联跳其它设备的压板解除之 后方可工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
电力系统继电保护及安全自动装置(简称继电保护)是保证电网安全稳定运行的必备手段, 系统中任何运行设备不得无保护运行。
A. 对
B. 错
【判断题】
220千伏线路保护配合采用远后备保护原则,并尽量兼顾近后备功能,断路器拒动由断路器 失灵保护来实现后备保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路无避雷器的,该单元开关可以长期处在热备用状态。
A. 对
B. 错
【判断题】
在高频保护投运的前提下,为了和对侧母线的出线开关失灵保护及死区故障取得时间配合,220千伏线路保护接地距离Ⅱ段和方向零序电流Ⅱ段的最短动作时间按0.7秒控制。
A. 对
B. 错
【判断题】
母差CT断线闭锁母差保护,主变CT断线闭锁主变差动保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路高频保护的保护范围是线路两侧所装设的阻波器之间。
A. 对
B. 错
【判断题】
工作电源的断路器误跳闸时,备用电源自投装置不应动作。
A. 对
B. 错
【判断题】
BSJ的延时打开触点保证BZT 装置只能动作一次且能可靠合闸。
A. 对
B. 错
【判断题】
备自投装置的投入或退出当值运行人员可不请示调度值班员.
A. 对
B. 错
【判断题】
备自投的动作时间需超过自动重全闸的动作时间.
A. 对
B. 错
【判断题】
正常情况下,没有明显断开备用电源的接线方式叫明备用.
A. 对
B. 错
【判断题】
几个工作电源之间互为备用的接线方式叫暗备用.
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器空载投入时,励磁涌流可达稳态励磁电流的5-7倍。
A. 对
B. 错
【判断题】
备用母线无须充电,可以直接投入运行。
A. 对
B. 错
【判断题】
线路零序保护是距离保护的后备保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。
A. 对
B. 错
【判断题】
新投运的变压器作冲击合闸试验,是为了检查变压器各侧主断路器能否承受操作过电压。
A. 对
B. 错
【判断题】
上、下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。
A. 对
B. 错
【判断题】
方向过电流保护的灵敏度,主要是由方向元件的灵敏度决定的。
A. 对
B. 错
【判断题】
被保护线路上任一点发生AB两相金属性短路时,母线上电压UAB将等于零。
A. 对
B. 错
【判断题】
低电压保护在系统运行方式变大时,保护范围会缩短。
A. 对
B. 错
【判断题】
接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。
A. 对
B. 错
【判断题】
在大电流接地系统中,线路的相间电流速断保护比零序电流速断保护的保护范围大得多,就 是因为线路的正序阻抗比零序阻抗小得多。
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器零序保护是线路的后备保护。
A. 对
B. 错
【判断题】
当采用检无压-同期重合闸时,若线路的一端装设同期重合闸,则线路的另一端必须装设检无 压重合闸。
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器失灵保护的动作时间应大于故障线路断路器的跳闸时间及保护装置反回时间之和。
A. 对
B. 错
【判断题】
一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。
A. 对
B. 错
【判断题】
所有继电保护在系统发生振荡时,保护范围内有故障,保护装置均应可靠动作。
A. 对
B. 错
【判断题】
当断路器故障跳闸次数超过规定,应将断路器的重合闸退出运行
A. 对
B. 错
【判断题】
对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相 重合闸。
A. 对
B. 错
【判断题】
单相重合闸是指线路上发生单相接地故障时,保护动作只跳开故障相的开关并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时,保护动作跳开三相开关,不再进行重合。
A. 对
B. 错
【判断题】
方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。
A. 对
B. 错