【判断题】
同步电机的转速与交流电频率之间保持严格不变的关系,这是同步电机与异步电机的基本差别之一。
A. 对
B. 错
查看试卷,进入试卷练习
微信扫一扫,开始刷题
答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
直流电动机按励磁方式分有他励、并励、串励、永磁四种。
A. 对
B. 错
【判断题】
直流测速发电机接励磁方式可分为他励式永励式。
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中铜耗是不变的,而铁耗是变化。
A. 对
B. 错
【判断题】
绝缘处理工艺主要包括预烘、浸漆和干燥三个过程。
A. 对
B. 错
【判断题】
可编程控制器输入指令时,可以使用编程器来写入程序,所依据的是 梯形图和指令表。可编程控制器的程序结束指令是FND。
A. 对
B. 错
【判断题】
晶闸管又叫可控硅,它是由 四 层半导体材料组成的,有三个PN结,对外有三个电极:第一层P型半导体引出的电极叫阳极A,第三层P型半导体引出的电极叫控制极G, 第四层N型半导体引出的电极叫阴极K。
A. 对
B. 错
【判断题】
步进电动机工作时,每输入一个脉冲信号,电动机就转过一个角度或前进一步。
A. 对
B. 错
【判断题】
三相对称负载作△连接时,线电压是相电压的3 倍,线电流是相电流的1倍。
A. 对
B. 错
【判断题】
所谓三相对称绕组,是指各相绕组结构参数都相同的三相绕组。
A. 对
B. 错
【判断题】
绕组烘干常采用下列三种方法 烘房烘干法、灯泡烘干法、电流烘干法。
A. 对
B. 错
【判断题】
ISO是 国际标准化组织的缩写。
A. 对
B. 错
【判断题】
高压绝缘棒应6个月 进行一次耐压试验,高压验电器应一年进行一次耐压试验。
A. 对
B. 错
【判断题】
过电流和过电压继电器的返回系数总是小于1,返回系数越接近于1,则说明继电器灵敏度低。
A. 对
B. 错
【判断题】
用电安全的基本要素是电气绝缘、安全距离、设备及其导体载流量、明显和准确的标志 等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。
A. 对
B. 错
【判断题】
车间配电路的基本要求是布局合理、整齐美观、安装牢固、维修方便和安全可靠 。
A. 对
B. 错
【判断题】
控制电机的特点是功率大、体积小、重量轻和精度要求高。
A. 对
B. 错
【判断题】
将二进制数010101011011转换为十进制数是1361。
A. 对
B. 错
【判断题】
电气控制原理图设计按主电路、控制电路、总体检查、联锁与保护的顺序进行。
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器改造设备调速系统提高了调速的性能,降低了电能消耗。;
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器空载电流的无功分量很小,而有功分量较大,所以变压器空载时,其功率因数很低 ,并且是感性的。
A. 对
B. 错
【判断题】
可编程控制器(PC)是由输入部分、逻辑部分和输出部分组成。
A. 对
B. 错
【判断题】
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。
A. 对
B. 错
【判断题】
对电机进行绝缘处理方法很多,其中滴浸工艺适用于自动生产线; 真空压力浸漆质量很好,但设备较贵; 沉浸设备较简单,是目前生产,修理时常用的一种浸漆方法。
A. 对
B. 错
【判断题】
异步电动机做空载试验时,时间不大于1min。试验时应测量绕组是否过热或发热不均匀,并要检查轴承温升是否正常。
A. 对
B. 错
【判断题】
感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节气隙的大小来调整,气隙越大则动作电流越小。
A. 对
B. 错
【判断题】
数控机床的伺服系统一般包括机械传动系统和检测装置。
A. 对
B. 错
【判断题】
为了维护工作人员及设备安全,电流互感器在运行中,严禁二次侧短路,当必须从使用着的电流互感器上拆除电流表时,应首先将互感器的二次侧可靠地短路,然后才能把仪表联接线拆开。
A. 对
B. 错
【判断题】
异步电动机做耐压试验时,当电压升到半值后,应逐渐升至全值,一般不少于10秒,以免受冲击电压的影响,然后保分钟,再降至半值以下切断电源。
A. 对
B. 错
【判断题】
常见负反馈的四种组态是电压并联、电压串联、电流串联和电流并联。
A. 对
B. 错
【判断题】
可编程控制器输入指令时,可以使用编程器来写入程序,所依据的是梯形图和指令表。可编程控制器的程序结束指令是END; stepping,代表步进。
A. 对
B. 错
【判断题】
三相变压器的额定容量,是给一次绕组放额定电压时,为保证部温升不超过额定值所允许输出的最大视在功率。它等于二次绕组额定电压与额定电流 乘积的 √3 倍。
A. 对
B. 错
【判断题】
晶闸管触发电路的形式很多,但都由脉冲形成同步移相和脉冲移相几部分组成。
A. 对
B. 错
【判断题】
晶体三极管的输出特性是指基数电流为常数时Ic与Uc之间的关系。
A. 对
B. 错
【判断题】
电磁式断电器的释放电压(电流)值,取决于衔铁吸上后的最终间隙和弹簧压力。若增加非磁性垫片的厚度或增加弹簧压力,可以提高释放值,从而提高返回系数。
A. 对
B. 错
【判断题】
肖特基二极管的开关时间长,故开关损耗远小于普通二极管; 适用于电压不高,而又要求快速、高效的电路中,与普通整流二极管相比,反向恢复时间短,工作频率高。
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油器等。
A. 对
B. 错
【判断题】
在调校仪表时,数据的记录和数据的处理应遵循的基本原则是有效数字原则。
A. 对
B. 错
【判断题】
测量方法和理论引起的误差属于偶然误差。
A. 对
B. 错
【判断题】
仪表的精度不仅与绝对误差有关,还与仪表的绝对误差、测量范围有关。
A. 对
B. 错
【判断题】
表示仪表精度的相对百分误差、非线性误差、变差等都是指仪表在检测过程中达稳态后的误差,都属动态误差.
A. 对
B. 错
推荐试题
【判断题】
断路器失灵保护是一种后备保护,系统发生故障时,如果主保护拒动,则由其切除故障
A. 对
B. 错
【判断题】
为防止保护误动作,变压器差动保护在进行相量检查之前不得投入运行
A. 对
B. 错
【判断题】
断路器的防跳回路的作用是:防止断路器在无故障的情况下误跳闸
A. 对
B. 错
【判断题】
当保护装置出现异常,经调度允许将该保护装置退出运行时,必须将该保护装置的跳闸压板和启动失灵压板同时退出
A. 对
B. 错
【判断题】
母差保护与失灵保护共用出口回路时,闭锁元件的灵敏系数应按失灵保护的要求整定
A. 对
B. 错
【判断题】
主接线为内桥或3/2接线的变电站,为简化二次回路,可将高压侧两开关TA二次并联后接入静态型变压器比率差动保护
A. 对
B. 错
【判断题】
零序电流方向保护做不了所有类型故障的后备,却能保证在本线路经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器发生过激磁故障时,并非每次都造成设备的明显损坏,但多次反复过激磁将会降低变压器的使用寿命
A. 对
B. 错
【判断题】
操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸时点亮、在手动跳闸时不亮
A. 对
B. 错
【判断题】
母线差动及断路器失灵保护,允许用导通方法分别证实到每个断路器接线的正确性
A. 对
B. 错
【判断题】
新投入或经变更的电流、电压回路,应直接利用工作电压检查电压二次回路,利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。为了测试准确性,一般负荷电流宜超过20%的额定电流
A. 对
B. 错
【判断题】
自耦变压器的另序电流保护应装在变压器中性线的电流互感器上
A. 对
B. 错
【判断题】
当电流互感器饱和时,测量电流比实际电流小,有可能引起差动保护拒动,但不会引起差动保护误动
A. 对
B. 错
【判断题】
在系统发生振荡情况下,同样的整定值,全阻抗继电器受振荡的影响最大,而椭圆继电器所受的影响最小
A. 对
B. 错
【判断题】
距离保护原理上受振荡的影响,因此距离保护必须经振荡闭锁
A. 对
B. 错
【判断题】
带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护
A. 对
B. 错
【判断题】
在220千伏线路发生接地故障时,故障点的另序电压最高,而220千伏变压器中性点的另序电压最低
A. 对
B. 错
【判断题】
高频距离保护不受线路分布电容的影响
A. 对
B. 错
【判断题】
变压器的复合电压方向过流保护中,三侧的复合电压接点并联是为了提高该保护的灵敏度
A. 对
B. 错
【判断题】
220KV终端变电所主变的中性点,不论其接地与否不会对其电源进线的接地短路电流值有影响
A. 对
B. 错
【判断题】
线路保护四边形特性中的电阻线,其动作与否虽不反映什么“距离”,但就动作原理而论,与距离测量电压Uφ′是相通的,仅仅是将Zy改用为电阻性的Ry而已
A. 对
B. 错
【判断题】
“合闸于故障保护”是基于以下认识而配备的附加简单保护:即合闸时发生的故障都是内部故障,不考虑合闸时刚好发生外部故障
A. 对
B. 错
【判断题】
从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧开关跳开后才满足规定的要求
A. 对
B. 错
【判断题】
在中性点不接地的变压器中,如果忽略电容电流,相电流中一定不会出现零序电流分量
A. 对
B. 错
【判断题】
如果变压器中性点直接接地,且在中性点接地线流有电流,该电流一定是三倍零序电流
A. 对
B. 错
【判断题】
在系统发生接地故障时,相间电压中会出现零序电压分量
A. 对
B. 错
【判断题】
在中性点直接接地的双侧电源线路上,短路点的零序电压总是最高的;短路点的正序电压总是最低的
A. 对
B. 错
【判断题】
在线路三相跳闸后,采用三相重合闸的线路在重合前经常需要在一侧检查无压;另一侧检查同期。在检查无压侧同时投入检查同期功能的目的在于断路器偷跳后可以用重合闸进行补救
A. 对
B. 错
【判断题】
单相接地短路时流过保护的两个非故障相电流一定为零
A. 对
B. 错
【判断题】
流过保护的零序电流的大小仅决定于零序序网图中参数,而与电源的正负序阻抗无关
A. 对
B. 错
【判断题】
大电流接地系统单相接地时,故障点的正、负、零序电流一定相等,各支路中的正、负、零序电流可不相等
A. 对
B. 错
【判断题】
由母线向线路送出有功100兆瓦,无功100兆瓦。电压超前电流的角度是45度
A. 对
B. 错
【判断题】
Y/△-11变压器在侧发生两相短路,Y侧三相电流中有两相电流为另一相电流的2倍
A. 对
B. 错
【判断题】
三次谐波电压型定子单相接地保护,在发电机正常运行时,︱Us︱/︱Un︱<1不是永远成立的
A. 对
B. 错
【判断题】
某电厂的一条出线负荷功率因数角发生了摆动,由此可以断定电厂与系统之间发生了振荡
A. 对
B. 错
【判断题】
电流互感器的角度误差与二次所接负载的大小和功率因数有关
A. 对
B. 错
【判断题】
二次回路中电缆芯线和导线截面的选择原则是:只需满足电气性能的要求;在电压和操作回路中,应按允许的压降选择电缆芯线或电缆芯线的截面
A. 对
B. 错
【判断题】
为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5次谐波制动比
A. 对
B. 错
【判断题】
在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升高倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化
A. 对
B. 错
【判断题】
设置变压器差动速断元件的主要原因是防止区内故障TA饱和产生高次谐波致使差动保护拒动或延缓动作
A. 对
B. 错